Первоначально опубликовано Wolf
посылаю команды(типа #040006) на Com port 1 (К которому подключен ADAM4060) из Windows все работает нормально, как только отсылаю данные на тотже порт, открытый из под доса, то никаког эффекта, самое интересное, что данные в порт отправляются...
В чем может быть проблема? |
В самом начале своей работы с такими устройствами наткнулся на проблему не ответа устройств 4-й серии Advantech оказалось я просто не ставил в конец отправляемой посылки байт 0x13 - признак конца посылки, проверь у тебя он ставиться или еще может причина в приобразователе посмотри как он отконфигурирован правильно ли выставлена скорость передачи если это ADAM4520 а также проверь на какую скорость вообще настроены сами модули удаленного управления ADAM4060
и еще эти модули могут быть настроены на получение посылки с контрольной суммой проверь в этом случае посылаешь ли ты ее в посылке, или же отключи контр сумму в этих модулях