Прошу прощения, но не открывается ссылка. Мб что-то на стороне моего хостера. Мб сможете прислать вопрос по электронке с аттачментом?
aim@plcsystems.ru |
|
![]() |
|
|
более 7и лет обслуживаю и запускаю объекты на этих контроллерах, хорошая доступная техника, много плюсов: простота, надежность, безотказность, мало сюрпризов.
Есть узкие места, которые встречаются, к сожалению, довольно-таки часто: 1. модули аналогового ввода по току 8и канальные очень нежные, советую ставить резисторы на входы согласно рекомендациям производителей датчиков и устройств. С четырехканальными нет никаких проблем, если не коротить, убить практически невозможно. 2. Port 2 (RS-485 2-wire) для коммуникаций к сожалению в последние года три выходит из строя на каждом 2м или 3м контроллере, решается установкой модуля DO-DCM, тот порт не убиваем, при попытке сдать контроллер официалам, говорят не гарантийный случай, но ремонтируют за Ваши деньги. 3. За 7 лет один контроллер поменяли из-за ошибки CPU (отработал >5 лет), но продолжал работать без отказа вплоть до момента замены. 4. Port 2 еще очень сильно не любят грозы, два года подряд июль 10 и 11, вроде, была прям напасть. Но то что творилось на объекте мало кто пережил бы, горела вся электроника, что имела хвосты за пределами зданий. |
|
|
Нет такой ситуации, из которой невозможно было бы выйти без позора.
|
|
![]() |
|
Здравствуйте! Предстоит работа с незнакомыми для меня ПЛК DirectLogic405. Не могди бы Вы поделиться какой-нибудь программой на DirectSoft для ускорения понимания данной программы? Заранее благодарю. |
|
![]() |
|
|
Добрый вечер!
Неплохие примеры есть под те или иные типовые функции в руководстве пользователя. На сайте ПЛКСистемы есть все в переводе на русский. А в целом, конечно, более конкретный вопрос предполагает и более конкретный ответ. Программы разные в соответствие с задачами перед Вами. |
|
![]() |
|
Автоматизация компрессорной станции. Был бы благодарен любой программе для ее разбора. |
|
![]() |
|
|
Самоцитируюсь из другой темы
Моя программа построена по стадийному принципу следующим образом: - ISG S0 - инициализация входов-выходов, включение требуемых стадий, выключение S0 (при помощи JMP) - одновременное выполнение нескольких стадий: пересчёт аналоговых входов, обработка аварийных ситуаций, световая и звуковая сигнализация, пересчёты для взаимодействия с панелью оператора, шаговый командоаппарат для управления техпроцессом и ещё некоторые. Т.е. стадии я использовал для подобия структуризации кода. - стадии нумеровал не по порядку, а с интервалом, как в BASIC (S0, S10, S20, S30... S100, S104...). Смысл - как и в BASIC, если понадобится вставить стадию между уже имеющимися. Составить циклограмму техпроцесса, которой следовать. |
|
![]() |
|
|
Приветствую! Может быть не совсем в тему, но я спрошу.
Нужна помощь. Лет пять назад писал программы для DL06(без доп модулей в слотах и проч., хватало входов и выходов основных) и Clic. Сейчас потребовалось применить в слотах модули D0-10ND3, F0-04AD1, и два D0-08TR. А пропуск в пять лет был связан другой работой. Так что, навык утерян. Вопрос: основные входы на DL-06 и выходы обозначаются X и Y, а как обозначаются входы и выходы на указанных блоках? Там используются другие буквы или буквы те же, но цифры другие? |
|
![]() |
|
|
Скрин из мануала:
ftp://ftp.prosoft.ru/ICONICS_TMP/DirectLogic_XY.png Мануал здесь: ftp://ftp.totalkip.ru/pdf/dl/d06vol1r.pdf |
|
|
Антон Соколов
|
|
![]() |
|
|
Благодарю за ответ! Вот только вторая ссылка не открывается.
|
|
![]() |
|
|
Добрый вечер!
Ссылка на мануал DL06 http://www.plcsystems.ru/catalog/DirectLOGIC_2/doc/D06vol1r.pdf http://www.plcsystems.ru/catalog/DirectLOGIC_2/doc/D06vol2r.pdf и бонусом http://www.plcsystems.ru/catalog/DirectLOGIC_2/doc/dl06_ibox_s_RUS.pdf |
|
![]() |
|
Ответить
|
Страница <123> |
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |