Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > Встраиваемые системы
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

Несколько вопросов по железу "Фаствел"-а.

 Ответить Ответить Страница  <123>
Автор
Сообщение
AlexM Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 11 Октябрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 392
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - AlexM Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Несколько вопросов по железу "Фаствел"-а.
    Опубликовано: 24 Ноябрь 2010 20:36
Первоначально опубликовано CLON

Но не сказанно о коммутирующей способности реле на постоянном напряжении на 110 В и 220 В. Вопрос об этом!
И не может быть сказано (это оговаривается особо), для коммутации 220 постоянки, да еще и 10А, требуется спецреле там другие технологии, и цена у них то же спец, что то типа этого :
Наверх
CLON Смотреть выпадающим
Участник
Участник
Аватар

Присоединился: 20 Октябрь 2006
Категория: Latvia
Online Status: Offline
Публикации: 66
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - CLON Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 25 Ноябрь 2010 11:29
Первоначально опубликовано AlexM

И не может быть сказано (это оговаривается особо), для коммутации 220 постоянки, да еще и 10А, требуется спецреле там другие технологии
 
AlexM, у нас с тобой разговор слепого с глухим.
 
Меня интересует может ли установленное на плате реле коммутировать цепи постоянного напряжения на 110 В или 220 В. Никто не требует 10А, надо хотя бы 0.12...0.15 А на 220 В (ДС) и 0.3...0.5 А на напряжении 110 В.
 
Обычно производитель дает характеристику коммутирующей способности реле, которая показанна в виде графика, коммутируемое напряжение - коммутируемый ток. Часть реле может коммутировать постоянное напряжение только до 120 В. Такие реле мне не годятся, и в данном случае придеться разрабатывать плату релейной коммутации самому.
 
Поэтому и интересует тип реле, установленный на плате, что бы найти его характеристику и посмотреть максимальное коммутируемое напряжение постоянного тока. 
Наверх
KozlovKS Смотреть выпадающим
Prosoft.ru
Prosoft.ru


Присоединился: 21 Июнь 2003
Online Status: Offline
Публикации: 432
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - KozlovKS Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 25 Ноябрь 2010 11:49
Первоначально опубликовано CLON


Поэтому и интересует тип реле, установленный на плате, что бы найти его характеристику и посмотреть максимальное коммутируемое напряжение постоянного тока. 

Тип реле Zettler AZ766-1A-24DE http://www.datasheetarchive.com/AZ766-1A-24DE-datasheet.html


Наверх
CLON Смотреть выпадающим
Участник
Участник
Аватар

Присоединился: 20 Октябрь 2006
Категория: Latvia
Online Status: Offline
Публикации: 66
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - CLON Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 25 Ноябрь 2010 13:41
Первоначально опубликовано KozlovKS

  Тип реле Zettler AZ766-1A-24DE http://www.datasheetarchive.com/AZ766-1A-24DE-datasheet.html
 
KozlovKS, огромное Вам спасибо.
 
Данные реле не могут коммутировать 220 В постоянного напряжения (ДС), максимально 150 ВДС (и то с примечаниями и согласованием с заводом, если коммутируемое постоянное напряжение превышает 30 В).  Характиристики коммутирующей способности реле в описании не приводиться. Cry
 
Что и требовалось доказать. Значит придеться данные платы разрабатывать самим. Ouch
Наверх
KozlovKS Смотреть выпадающим
Prosoft.ru
Prosoft.ru


Присоединился: 21 Июнь 2003
Online Status: Offline
Публикации: 432
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - KozlovKS Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 25 Ноябрь 2010 16:17
Прежде чем самому разрабатывать посмотрите на модули твердотельных реле. может, будет дешевле и проще.
Например ftp://ftp.prosoft.ru/pub/Hardware/GRAYHILL/ Grayhill 70G-ODC5A: 200 Vdc, 1,5W/A
Или покопайтесь в ftp://ftp.prosoft.ru/pub/Hardware/dataforth/
Наверх
AlexM Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 11 Октябрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 392
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - AlexM Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 25 Ноябрь 2010 19:27
Первоначально опубликовано CLON

AlexM, у нас с тобой разговор слепого с глухим.
ДействительноWacko, я то - дурак думал, что вы знаете, обычные реле, а они практически на всех релейных плата такие, коммутируют постоянку 30-60в, максимум, 120-150в, выше не позволяет сама конструкция контактов реле - дугообразование видите ли, в реле на 220в постоянки используется мостиковый контакт, как в пускателях, поэтому и написал про спецтехнологии, ну бывает еще рядом с контактами располагают электромагнит, который своим полем "сдувает" дугу, но такие реле очень дорогие и мощные. Как вариант можете коммутировать 220 постоянки пускателем 0-величины (с катушкой управления на =24в), а его включать с платы TBR-8, для надежности на пускателе можете последовательно включить два контакта, если коммутируете 1-2 фазы, правда все это громозко, можно поговорить с фаствелом, чтоб они на TBR-8 запаяли релюхи для постоянки : http://www.atof.ru/pea/relay/rm73.shtml - вопрос тока, пойдут ли они на это и за какие деньги, ну или "замутить" свою плату в конце-то-концов Big smile
Наверх
CLON Смотреть выпадающим
Участник
Участник
Аватар

Присоединился: 20 Октябрь 2006
Категория: Latvia
Online Status: Offline
Публикации: 66
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - CLON Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 26 Ноябрь 2010 13:54
Спасибо всем опитсавшимся еще раз.
 
Однако, остались еще неотвеченные вопросы:
Наверх
CLON Смотреть выпадающим
Участник
Участник
Аватар

Присоединился: 20 Октябрь 2006
Категория: Latvia
Online Status: Offline
Публикации: 66
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - CLON Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 26 Ноябрь 2010 13:56
Вот собственно оставшиеся вопросы (по платам AI16-5A, UNIO96-5, CPU686/E):
 
1. Возможно ли задание разных частот опроса для различных каналов?
Например: требуются следующие частоты: 2-2-2-2-2-2 кГц и 40-40 кГц (6 каналов по 2 кГц и 2 канала по 40 кГц). Или возможно только задание одинаковых частот опроса 8 х 12.5 кГц? В каком диаппазоне можно менять частоту от 1 до 12.5 кГц на канал (таймером)?
 
2. Возможно ли задание разных коэффициентов усиления для различных каналов? Возможно ли задание разных коэффициентов усреднениия для различных каналов? Например: 6 каналов усреднения на 2 или 4 и два канала без усреднения. 
 
3. Есть ответ.
 
4. Есть ответ.
 
5. Сколько частотных входов на плате UNIO96-5? В описании сказанно 4-32, так ли это.
 
6. Можно ли измерять длительности сигналов в диаппазоне 1-50 мс с точностью +/- 1мкс? Какова частота тактования и размер счетчика на UNIO96-5? Длительность измеренного сигнала - это бинарный код со счетчика?
 
7. Можно ли к  плате UNIO96-5 напрямую подключать ЛЕД индикаторы с параметрами 5В 10 мА? Вроде бы сказано, что нагрузочная способность выходов платы UNIO96-5 до 30 мА.
 
8. Есть ответ.
 
9. Есть ли комплект разработчика для: AI16-5A, UNIO96-5, CPU686/E? И что в него должно входить.
 
10. Какова цена ОП QNX?
 
Заранее Всем спасибо за ответы на оставшиеся вопросы.
Наверх
CLON Смотреть выпадающим
Участник
Участник
Аватар

Присоединился: 20 Октябрь 2006
Категория: Latvia
Online Status: Offline
Публикации: 66
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - CLON Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Ноябрь 2010 15:08

Вопросы 5, 6 и 7 отпали.

Наверх
AlexM Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 11 Октябрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 392
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - AlexM Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Ноябрь 2010 19:14
По пункту 9 :
Наверх
 Ответить Ответить Страница  <123>

Переход на форум Права доступа на форуме Смотреть выпадающим

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.64
Powered by Web Wiz Forums Free Express Edition
Copyright ©2001-2009 Web Wiz