Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: RTD input module
    Опубликовано: 30 Апрель 2004 11:43

А вот кстати ОВЕН посмотрите. Уж если где и есть, то у них.

Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 30 Апрель 2004 11:58

Кстати, они же помогут вам избежать применения стандартных протоколов.

:))

Сталкивались...

Наверх
Maxym Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 25 Май 2003
Категория: Ukraine
Online Status: Offline
Публикации: 38
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Maxym Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 30 Апрель 2004 12:58
Первоначально опубликовано Reinhard

Проблема как раз не в протоколе, а в  выборе модуля, который поддерживает Cu100.

Лично я стараюсь ставить всегда Pt а не Cu. Cu ставлю только тогда, когда есть бесплатно. Т.е. не нужно покупать. Сейчас многие поумнели и стараются от этого хлама избавляться.

А что касаемо «Овен», то мне приходилось использовать их восьмиканальные приборы.

У них есть интересное свойство которое я использовал. А именно.

На одном объекте на одном приборе у меня висят: Pt100, Pt50  и Cu50.

В общем сборная СССР.

:-)

Тип датчика выставляется опционально. Коррекция, если нужно, тоже.

< =text/>

Наверх
Reinhard Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 30 Апрель 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 6
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Reinhard Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 30 Апрель 2004 12:58
Спасибо за ссылку. Похоже с этим можно поработать.
Наверх
Mike_K Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 29 Июль 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 140
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Mike_K Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 01 Май 2004 12:34
А мы применяем термодат: есть интерфейс 485, много канальные, и с одним каналом есть. Да и ребята там ничего, могут по вашим заказа все быстро поменять и дать то что нужно вам.
Наверх
Nick Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 21 Июнь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 37
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Nick Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 31 Август 2004 12:42

Такую систему можно построить так:

Взять модули DataForth SCM5B34 для 100 Ом меди (есть такие, но точную марку не помню), и взять систему IsoLynx SLX 100, того же производителя.

Работает всё это следующим образом: модули преобразуют сигнал ТСМ в стандартный аналоговый. Модули устанавливаются на монтажную панель, на которой размещён и сам контроллер. Контроллер оцифровывает полученные сигналы и передаёт их в сетку, которая может быть: RS-232, RS-485, Ethernet.

Контроллер  - только Slave. В документации есть полное описание запросов. Если лень писать программу - можно воспользоваться готовым OPC сервером.

Единственное, что нужно иметь ввиду: ели у Вас датчики разнесены далеко друг от друга - то придётся тянуть сигнальные провода.

У системы есть две хороших особенности - гальваническая поканальная развязка и рабочая температура от -40.

C уважением Nick.
Наверх
Pzotov Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 10 Март 2005
Online Status: Offline
Публикации: 21
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Pzotov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 11 Март 2005 14:45

Первоначально опубликовано Mike_K

А мы применяем термодат: есть интерфейс 485, много канальные, и с одним каналом есть. Да и ребята там ничего, могут по вашим заказа все быстро поменять и дать то что нужно вам.

   А я вот с ними больше связываться не буду.

Приборы внешне хороши, но когда начинаешь с ним работать, то сразу впечатление портиться. Чего стоит только внесение поправки при калибровке датчика. О документации-отдельный разговор, 1 листочек на сложный прибор. Задавал им вопрос по мылу-ни ответа, ни привета, так что вернусь-ка я к старому доброму ОВЕНУ тем более ребята в Москве сидят 

Наверх
Nick Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 21 Июнь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 37
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Nick Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 11 Март 2005 14:57

Всё зависит от того, в какой системе это всё устанавливается.

Если система ответственная, то есть при выходе её из строя возможна авария - лучше ставить DATAFORTH. Необходимо учитывать, что индикации по месту у него нет.  Если же это система не столь ответственная - можно смело ставить OВЕН.  Хотя с включением его в общую информационную систему вы помучаетесь. протокол у него своеобразный.

C уважением Nick.
Наверх
Serge S. Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 12 Сентябрь 2004
Online Status: Offline
Публикации: 3
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Serge S. Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 04 Апрель 2005 01:06

В принципе это позволяет сделать блок I-7015 от от ICOS.  Блок  аналогичен ADAM 4015, только  поддерживает большее количестов типов.

Наверх
Micha Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 04 Ноябрь 2004
Категория: Ukraine
Online Status: Offline
Публикации: 12
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Micha Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 07 Июнь 2005 12:36

Посмотри ADAM-4015B -  они поддерживают медь.

Мишаня
Наверх