Не удается включить "INIT" режим в ADAM 5510KW/TP |
Ответить ![]() |
Страница <12 |
Автор | |
![]() Новичок ![]() Присоединился: 02 Февраль 2010 Online Status: Offline Публикации: 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 08 Февраль 2010 15:03 |
Распиши проблему подробнее, и после чего она возникла.
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 01 Август 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1. Перемкнул контакты GND и INIT между собой. 2. Подключил COM порт компьютера к потру PROG на констроллере, нульмодемным кабелем 3. Запустил ADAM-5510 Series Utility 4. Нажал кнопку Launch Terminal в ADAM-5510 Series Utility 5. Нажал кнопку Reset на контроллере В итоге вот такой лог: ----
...
Starting ROM-DOS...
CardTrick v3.01.00
Copyright (c) 1993-1996, Datalight Inc.
Datalight Patent Pending
Resident Flash (RFA) OEM Layer
Drive(s) D
789
C:\>path d:
c:\>path c:
c:\>KWSET.EXE
C:\>D:
D:\>if NOT EXIST D:SIMU5KE.EXE goto END
D:\>D:SIMU5KE.EXE
Firmware vrsion - Ver A309 B11
5510-KW
initial pin 1
DosMode
D:\>if ERRORLEVEL 1 GOTO END
D:\>
D:\>|
------
На клавиши не реагирует, в том числе на CTRL+C.
Если нажать кнопку Refresh Folder выдается окно с ошибкой "Unable to send command!. Please make sure the ADAM-5510 is in INIT mode and no program is running"
|
|
![]() |
|
![]() Prosoft.ru ![]() Присоединился: 21 Июнь 2003 Online Status: Offline Публикации: 432 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Насколько мне помнится, кабель для порта "Prog" должен быть прямым.
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 01 Август 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Ввел в заблуждение, использовался прямой. Вопрос остается открытым, как удалить файл SIMU5KE.EXE |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 02 Февраль 2010 Online Status: Offline Публикации: 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
А в какой момент времени нажимаешь Сtrl-C?
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 01 Август 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Перепробовал все варианты..
|
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 14 Май 2003 Online Status: Offline Публикации: 770 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Судя по логу, у вас просто нет связи с контроллером. Тут уж нажимай, не нажимай - ничего не получится.
Проверьте исправность порта на компьютере. Проверьте кабель. Если все исправно - значит, неисправен порт контроллера. |
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 01 Август 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Проблема была с COM-портом на ПК. Спасибо всем откликнувшимся.
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Страница <12 |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |