Товарищи дорогие!
А что неоновые лампочки уже из моды вышли?! Или есть какое-то предубеждение против такого решения? Всю жизнь на силовых щитах висело по 3 неоновых лампочки (в случае 3-х фазной сети, ессно) индицирующих наличие фаз. Или я что-то недопонимаю в этой жизни...
Первоначально опубликовано BIGNICK
Товарищи дорогие! А что неоновые лампочки уже из моды вышли?! Или есть какое-то предубеждение против такого решения? Всю жизнь на силовых щитах висело по 3 неоновых лампочки (в случае 3-х фазной сети, ессно) индицирующих наличие фаз. Или я что-то недопонимаю в этой жизни...
Как правило заказчик да и самому приятно делать красивый дизайн. Ведь у вас наверное тоже радуется глаз красивой упаковки. А на телевизоре у вас тоже неонка стоит на питание.
Еще неонкам нужно большое напряжение, большое сопротивление в их цепь, короче дополнительный монтаж, а тут однотипная конструкция на все случаи жизни.
По цене не знаю как и кто дороже, вместе с пароном и навесными элементами.
www.sinat.ru
Первоначально опубликовано Mike_K
Как правило заказчик да и самому приятно делать красивый дизайн. Ведь у вас наверное тоже радуется глаз красивой упаковки. А на телевизоре у вас тоже неонка стоит на питание.
Еще неонкам нужно большое напряжение, большое сопротивление в их цепь, короче дополнительный монтаж, а тут однотипная конструкция на все случаи жизни.
По цене не знаю как и кто дороже, вместе с пароном и навесными элементами.
Неонки сейчас есть зело красивые. И ведь речь идёт о ~220В. Я согласен полностью, что "светодиоды в массы", но может быть человеку действительно подойдёт решение с неонкой... Как я понимаю, у предлагаемых Вами светодиодов входное напряжение как раз и есть 220В (сопротивление расположено внутри). В таком случае "на дверь" всё равно приходит напруга. Смысл?
Где неонка не катит?
Вот ситуация: индикатор в щите, а контакт который включет этот индикатор на расстоянии 40м. Неонка слегка светится при разомкнутом контакте. Наводка, однако :).
Первоначально опубликовано Boant
Где неонка не катит?
Вот ситуация: индикатор в щите, а контакт который включет этот индикатор на расстоянии 40м. Неонка слегка светится при разомкнутом контакте. Наводка, однако :).
параллельно неонке резистор поставьте
К Flows :
А номинал резистора и его мощность не подскажете?
Первоначально опубликовано Boant
А номинал резистора и его мощность не подскажете?
Апофеоз...
Первоначально опубликовано Boant
К Flows :
А номинал резистора и его мощность не подскажете?
зависит от типа неонки, схемы включения и величины наводок:) Попробуйте порядка одного мегаома. Если будет светиться при разомкнутых контактах - поставьте меньше, если не будет светиться при замкнутых - больше. Мощность - от 0.25 Вт.
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме