наводка в сигнальной цепи ~220В |
Ответить ![]() |
Страница <12 |
Автор | |
![]() Новичок ![]() ![]() Присоединился: 29 Июль 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 30 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 10 Сентябрь 2009 20:57 |
Советую переложить сигнальные кабели в коробах/лотках/входах в здание отдельно от силовых (на разных уровнях). У нас такой случай был - помогла только перекладка кабеля, а на другом объекте щит был не приварен к раме. Приварили - наводки пропали, хотя тоже, что только не перепробовали - и металлосвязи и заземления основания и шкаф с основанием и БП меняли и все цепочки изолировали.
В другом случае жила одного из датчиков сидела на "земле" в "поле" на приличном расстоянии и от нее шла наводка на весь блок питания и соответственно щит. Удачи в интересном и познавательном деле! |
|
Per aspera d`astra
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 16 Июнь 2009 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Спасибо всем ответившим! Краткое подведение итогов проделанной работы: силовые и сигнальные цепи были разделены еще на этапе проектирования (наступали на эти грабли уже неоднократно ранее, потому подсуетились). Реле WAGOвские, не китайские, вполне надежные в плане срабатываний. Еще раз перезаземлили экраны кабелей, со стороны шкафа контроллера. Нашли еще несколько узких мест (слабый контакт монтажной панели со шкафом, хотя на вид все через голый металл шло). Посадили попутно все неиспользуемые (резервные) провода в кабелях на землю на стороне контроллера. До конца наводки, конечно, не убили, но ощутимо уменьшили. |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 08 Март 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 440 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Добавлю. Иногда намного эффективнее НЕЗАЗЕМЛЕННЫЕ экраны - есть такой прием, надо применять по месту.
С уважением, SAN |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Страница <12 |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |