Датчики уровня шихты |
|
На электропроводность шихты полагаться сложно - зимой она смерзается, может отсыреть итд. Но как метод определения есть шихта / нет шихты - вполне применим А вообще - ставьте ломик для уровня в карманах. Если нужно дозировать -то только тензодатчики. Механика быстро выходит из строя. |
|
|
C уважением Nick.
|
|
![]() |
|
|
Если нужно контролировать уровень в накопительном бункере, то одно из лучших решений подвешать бункер на тензодатчик. Для дозирования погрешность большая, а вот для определения уровня идеально подходит. Работать будет и зимой и летом. Если нужно контролировать уровень в печных карманах, то можно разработать датчик на этой основе. Наша компания его разработала, но ещё пока нигде не применяла.
|
|
|
с уважением Инженер-проектировщик
Тишуров Анатолий Николаевич |
|
![]() |
|
|
Если можно поподробнее о Вашем датчике, его цена, адрес компании и контактные телефоны как с Вами связаться?
|
|
![]() |
|
|
sva73 :Если можно поподробнее о Вашем датчике, его цена, адрес компании и контактные телефоны как с Вами связаться? Разработкой и внедрением данного датчика уровня сыпучих материалов (ДУСМ) занимается инженер Гонтарь Алексей Владимирович. т. 8-(3822) 63-39-56 |
|
|
с уважением Инженер-проектировщик
Тишуров Анатолий Николаевич |
|
![]() |
|
|
Скажите, а не приходилось ли Вам сталкиваться с дозаторами шихты (порция 2 тонны)? Про тензодатчики мне известно там очень много нехороших моментов. Хотелось бы по надежнее что то.
|
|
![]() |
|
|
1) Дайте свой майл что бы я скинул подробную информацию по датчику. 2) По дозаторам. Мы работаем с нашим партнером, который сам делает дозаторы как дискретного, так и непрерывного действия, а управление уже делается на наших разработках. На практике я использовал только порционный дозатор на 1000 кг. но сделать на 2000кг. можно только упадёт точность дозирования. |
|
|
с уважением Инженер-проектировщик
Тишуров Анатолий Николаевич |
|
![]() |
|
|
При дозировании важен вес, а в печном кармане важен уровень. Конечно, подвесить печной карман на тензодатчики - решение почти идеальное. Тут не только вес, но и уровень. К сожалению, в электродуговой печи так не получается: во первых сильные электромагнитные помехи от дуги, во вторых температура (конструкции вокруг печного кармана разогреваются до 80 С), в третьих вибрация. Датчик долго не живёт. Но если у Вас технология "поспокойней" - то согласен полностью - тензодатчики -лучше всего. |
|
|
C уважением Nick.
|
|
![]() |
|
|
Мой email: sva73@rambler.ru буду ждать информации по датчику и информацию по порционному дозированию шихты. С наилучшими пожеланиями Сергей Анохин |
|
![]() |
|
|
У нас ситуация такая: есть обычный бункер в котором нужно дозировать шихту по весу, но вокруг расположено другое оборудование, создающее вибрацию. Есть еще электрообогреваемый бункер до 300 градусов (внутри бункера в трубах распологаются электрические нагреватели), он служит для нагрева шихты перед смешением с пеком. В этом бункере необходимо определить загрузку и выгрузку шихты (не по сигналам задвижек, т.к шихта может слипнуться) опять же, кругом оборудование, распространяющее вибрацию, да и нагреватели в этом бункере могут выходить из строя , а значит меняется вес бункера при демонтаже нагревателей.
|
|
![]() |
|
|
Хочу немного объяснить наш датчик (ДУСМ) основан на тензодатчике но он не подшешивает карман или накопительный бункер а опускается в него. И опускается не сам тензодатчик а механическая часть датчика.
|
|
|
с уважением Инженер-проектировщик
Тишуров Анатолий Николаевич |
|
![]() |
|
Ответить
|
Страница <123> |
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |