Не, с термопарой не получится, т.к. там есть сигнализация обрыва цепи. Но сделали по другому: оторвали калибратор и просто закоротили.
Возможно как-то влияет компенсация холодного спая, но не в таких же пределах....
Первоначально опубликовано BIGNICK
... у нас получаются всегда разные значения (220, 242, 280 и т.д.) Такое впечатление, что модуль с течением времени "прогревается"... Что это за начения? ...
Издали трудно понять точно, но физически это крайне похоже на температуру датчика холодного сплава (т.е. температуру корпуса прибора...)
Вы часом термопару не замкнули? Оч. похоже...
С уважением,
Сергей Гусев
"Первая Миля", Authorized ICONICS Systems Integrator
Первоначально опубликовано Сергей Гусев
Первоначально опубликовано BIGNICK
... у нас получаются всегда разные значения (220, 242, 280 и т.д.) Такое впечатление, что модуль с течением времени "прогревается"... Что это за начения? ...
Издали трудно понять точно, но физически это крайне похоже на температуру датчика холодного сплава (т.е. температуру корпуса прибора...)
Вы часом термопару не замкнули? Оч. похоже...
С уважением,
Результат один и тот же: когда коротим и когда подаём 0 с задатчика. Я сильно сомневаюсь, что задатчик так же коротит выходы.
Первоначально опубликовано BIGNICK
Результат один и тот же: когда коротим и когда подаём 0 с задатчика. Я сильно сомневаюсь, что задатчик так же коротит выходы.
Тоды понятно..:)
Если Вы подаете 0 (мВ) с задатчика (или просто закорачиваете термопару), то это физицки аккурат соответствует ОТСУТСТВИЮ термоЭДС на термопаре, т.е. ПОЛНОМУ равенству температуры на измерительном конце термопары и температуры на на холодном спае.
В этом случае Вы, как-бы "засовываете" чувствительный конец термопары в место установки датчиха холодного спая, и измерительный канал Вам именно эту температуру и показывает.
А если Вы хотите по 0 градусов откалиброваться, то Вам, однако, тающий лед нужно...:)
А калибратор Ваш не мучайте, не поможет от тут...
С уважением,
Сергей Гусев
"Первая Миля", Authorized ICONICS Systems Integrator
Первоначально опубликовано BIGNICK
Результат один и тот же: когда коротим и когда подаём 0 с задатчика. Я сильно сомневаюсь, что задатчик так же коротит выходы.
Много раз слышал о ситуациях, когда термопары и термосопротивления пытались эмулировать различной измерительной аппаратурой общего назначения и результат всегда был один - полный бред на выходе.
Для калибровки подобных входов существуют образцовые термопары, помещаемые в термокамеры. Возможно, есть еще какие-то более современные специализированные приборы, не знаю.
С наилучшими пожеланиями,
Михаил Бердичевский
А датчик холодного спая, получается, встроенный в модуль? Так или я недопонял чего-то?
Когда Вы замыкаете вход, получаете на выходе преобразователя CJC-фактор т.е., температуру корпуса.
С наилучшими пожеланиями,
Сергей Покорный
Первоначально опубликовано Petrov
А датчик холодного спая, получается, встроенный в модуль? Так или я недопонял чего-то?
Дык! Конечно, а какой-же термопартный модуль без этого!
С уважением,
Сергей Гусев
"Первая Миля", Authorized ICONICS Systems Integrator
А вот если модуль стоит в теплом помещении (обычно так), а термопара сама на морозе, тогда термопара будет врать что-ли?
Отлично. С температурой холодного спая разобрались. Тогда какая температура должна быть у корпуса, чтобы при подаче нуля мы бы видели 0? +25С? Так у нас тут и есть +23С. Но уж больно странно отнимает и прибавляет этот модуль.... Не прослеживается какой-либо зависимости показаний...
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме