Подключение к Сименсу (Siemens) 414 по Ethernet |
Ответить ![]() |
Страница <12 |
Автор | |
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Новичок ![]() Присоединился: 30 Январь 2009 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 05 Февраль 2009 16:07 |
У вас H-система. А вы переключатели на задней стороне CPU правильно выставили?
|
|
Александр
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 09 Октябрь 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 187 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
А как его надо выставить? |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 09 Октябрь 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 187 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Спасибо. Дело оказалось в переключателе.
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Страница <12 |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |