Теперь ещё одна проблемка. Подключаю три терминала NS по 422 через модуль SCU41. По отдельности все терминалы подключаются и работают. А вот при подключении двух или трех соединение долго не устанавливается (горит connecting), потом появляются изображения, поверх которых ошибка:
Communication error detected while downloading by the following case:
- Corrupted data by noise
- Transmit error by the host
Allocation Host: Serial A
MRES=02; SRES=06
Я так понимаю либо помехи, либо шибка передачи контроллера???
Адреса в сети NT-Link в терминалах выставлены?
Количество подключаемых теминалов в настройках порта указано?
В терминалах я выставил номера модулей в настройке связи. А количество терминалов - имеется ввиду максимальный номер модуля? Если ДА, то указано конечно. В адресе 30000 (номер модуля SCU41 на шине - 0) прописал 8200Hex, 30001 - 0007 (вроде как неважно 0000...0009), 30006 - 0002. Номера модулей (терминалов): 0, 1 и 2.
Так-с, я с адресом D30001 не понял - как это не важно что там стоит? там одназначно должен быть high speed.
А так надо разбираться с преобразователями 422, которые на терминалы стоят.
Пробовал и High speed и Standart, картина та же - по одному рабртают все, 2 или 3 - та же ошибка. Преобразователи стоят NS AL002 Omron, так что проблем вроде быть не должно. Согласующие резисторы включал/выключал. Может в кабеле проблема? Вернее, в его отсутствии, подключено сейчас просто 4-мя проводами.
Расстояние между контроллером и терминалами какое?
Расстояние 3 метра на все устройства. На SCU включена 4-проводная схема, и заодно вопрос: в каких случаях использовать согласующий резистор? А вот на преобразователи смотрел в мануале, но упустил. что при 1:N надо 1-й дип включить. Попробую.
Заработало.
Еще хочется узнать, как на Омроне реализовать modbus. В сети нашел конвертер протоколов Hostlink/Modbus
Быстрый вариант, для CJ c модулем SCU: функциональный блок omronlib/PLC/SCx/_SCx606_SetPortMODBUS_RTU10.cxf .
Еще вариант поискать в нете файлики для CX-Protocol с реализацией модбаса. Есть кусок программы для реализации модбаса на порту процессора. Есть функциональные блоки под ПЧ. Ну, и так далее...
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме