Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > Промышленные сети и коммуникации
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

Опрос промышленной сети 485 интерфейс с нескольких компьютеров.

 Ответить Ответить Страница  <12
Автор
Сообщение
Chelomir Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 10 Октябрь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 27
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Chelomir Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Опрос промышленной сети 485 интерфейс с нескольких компьютеров.
    Опубликовано: 11 Октябрь 2007 14:49
Первоначально опубликовано Dismay

<P class=Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>Вы так и не сказали какой нужен интерфейс на верхнем уровне забрили <SPAN lang=EN-US style="mso-ansi-language: EN-US">OPC</SPAN><SPAN lang=EN-US> </SPAN>и все, ну опросите вы модули <SPAN lang=EN-US style="mso-ansi-language: EN-US">ADAM</SPAN><SPAN lang=EN-US> </SPAN>контроллером а выше что требуется? Какой протокол? Как предполагается забирать данные?



С контроллера забирать, с ОРС-сервера, через Ethernet.

Первоначально опубликовано Dismay

<P class=Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>Я написал библ для опроса <SPAN lang=EN-US style="mso-ansi-language: EN-US">ADAM</SPAN>-4018 из среды <SPAN lang=EN-US style="mso-ansi-language: EN-US">CoDeSys</SPAN>. Там главное порт открыть остальное почти без изменений везде будет работать. У них у <SPAN lang=EN-US style="mso-ansi-language: EN-US">CoDeSys</SPAN><SPAN lang=EN-US> </SPAN>отличный есть <SPAN lang=EN-US style="mso-ansi-language: EN-US">OPC</SPAN><SPAN lang=EN-US> </SPAN>сервер мне нравиться простой и стабильный. Это вариант.


<P class=Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>Опробовал Библу я на CoDeSys SP PLCWinNT V2.4 будем брать лицензию однозначно как раскачаемся



Я к сожалению не знаком ни с CoDeSys, ни с CoDeSys SP PLCWinNT V2.4. Я правильно понял что связка (какой-нибудь ПЛК + WinCE + CoDeSys SP + библы для опроса нужного нам контроллера) позволит нам получить ПЛК с ОРС-сервером?
Наверх
Chelomir Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 10 Октябрь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 27
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Chelomir Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 11 Октябрь 2007 14:50
Опс, извиняюсь
Наверх
Dismay Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 01 Июнь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 464
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dismay Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 12 Октябрь 2007 06:14

Позволит.

 

Есть просто OPC сервер для ADAM-4000 достаточно стабилен если число тегов не очень большое в пределах пары сотен и клиентов пара тройка. Опрашивает модули через COM порт обычного ПК или промышленного без разницы под управлением Windows 2000 или Windows XP это собственно малой кровью если вы хотите обойтись. Все остальные варианты потребуют более серьезного погружения в вопрос.

 

CoDeSys SP PLCWinNT V2.4 – это виртуальный контроллер компании 3S реализующий функциональность их среды исполнения в международном стандарте МЭК 61131 Грубо говоря ваша программа разработанная под этот контроллер при надлежащем аппаратном обеспечении может быть перенесена на любой программируемый в этом стандарте контроллер. И это круто. Лицензия стоит 650 ЕВРО. Любых контроллеров я так понимаю море как написано на сайте более 127 компаний по всему миру поддерживает этот стандарт. Это уже не компания это уже объединение, а значит, нет “иглы фирмы”. Как например в случае с Сименсом, подсели на их железо и потом вам диктуют цены. Бренд тут ничего не попишешь. В общем все что я тут развел можно свести к двум словам – обратите внимание! ;-) Если вы не просто разработчик, если последующая эксплуатация, возможное масштабирование, контроль состояния дефектирование и ремонт ляжет на Ваши плечи, если вы не любите маленькие опечатанные черные ящики с откомпилированными экзешниками неопределенного содержания ;-)

 

Наверх
Nekit Смотреть выпадающим
Участник
Участник
Аватар

Присоединился: 04 Апрель 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 80
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Nekit Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 12 Октябрь 2007 09:37
Можно взять ОВЕН который бы опрашивал АДАМ-ы (протокол DCON уже встроен) а с ОВЕН-ом реализовать обмен по TCP или UDP. Но делать это придется "руками".
Наверх
MuadDib Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 27 Июль 2006
Online Status: Offline
Публикации: 304
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - MuadDib Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 19 Октябрь 2007 06:04
Есть еще один вариант, без "рукопашной": ICP 7188EG, сделать на Isagraf опрос модулей по DCON (ICPшный софт ориентирован на собственные модули, но, теоретически, они должны быть совместимы с ADAM). Контроллер можно будет опрашивать по Modbus TCP с нескольких станций одновременно. Однако придется покупать ISaGRAF workbench.

Неплохим вариантом было бы использовать модули с Модбас-интерфейсом и подключить их к Modbus TCP/RTU bridge. Такой дейвайс может сам разрулить одновременные запросы от нескольких клиентов.
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как.
Наверх
 Ответить Ответить Страница  <12

Переход на форум Права доступа на форуме Смотреть выпадающим

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.64
Powered by Web Wiz Forums Free Express Edition