Из-за них однажды тоже испытал огромный стресс, чуть не до инфаркта, это когда на контакты релейного модуля (Fastwel TBR-8) подключили 380В, вот варисторы и задымились. Вот ужас! Из новой панели, с блестящей аппаратурой повалил беленький дымок
И какова была радость всех присутствовавших, что сгорели всего-лиш варисторы! 10секунд работы бокорезами - и ничем неомраченное счастье! (это когда все работает, и ничего не дымится)
Сергей
Первоначально опубликовано Astilya
Выкусывание скорее всего на дальнейшей работе не скажется, но факт конечно неприятный.
Увы. Вылетают по-малу. Теперь меняем модули на сухой контакт. Такие дела.
Почему вылетают не разбирались?
Первоначально опубликовано Petrov
Первоначально опубликовано Astilya
Выкусывание скорее всего на дальнейшей работе не скажется, но факт конечно неприятный.
Увы. Вылетают по-малу. Теперь меняем модули на сухой контакт. Такие дела.
Первоначально опубликовано Dismay
Почему вылетают не разбирались?
Может действительно, черкнет кто нибудь схемку - проблема то актуальная
Не понятно. Замечено только, что это происходит в крайнем положении элетропривода. Что там может быть? Большое усилие? Дребезг концевика?
Концевики стоят - выключатели силы. Похоже, что горят модули в тот момент, когда двигатель останавливается, а концевик еще не разомкнулся.
У нас на клапанах по газу такая беда. Фильтровать что ли сигнал?
Кое что начинает прояснятся, если на 1 контакте движка (который N), сидит ноль, то эта схема на 220в и 380 тут никак не появится, если только конечно на 12 и 16, через ТтРеле, вы не подаете разноименные фазы. Вопрос а концевики S3, S4 - контроллер отслеживает или 12 конец идет на 19, концевика S3, а 20 уже на D0 ТтРеле ?
это все конечно так, да вот только один фиг горит, горит варистор и пофигу ему на все умозаключения
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме