Соединение удалённых точек через пару |
Ответить ![]() |
Страница <12 |
Автор | |
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 09 Октябрь 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 187 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 04 Июль 2007 12:37 |
Как-то пару лет назад натыкался в каталогах или RAD, или Sixnet (могу название фирмы немного спутать) на интересные модемы. Они подключаются к RS-232, питаются от него, и работают на расстояние порядка 10 км. Причем были модемы, работающие в режиме "многоточка", т.е. когда на линии их несколько висит. Но сам это не использовал. |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 11 Октябрь 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 392 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
А Гранчевские модемы не подойдут ? до 11 км могут держать, при скорости 128кб/с, по крайней мере по заявлению производителей : http://www.granch.ru/koi8/sbni/sb_param16.htm
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 11 Октябрь 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 392 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Вот ещё интересные ретрасляторы : http://www.technezis.ru/goods.php?action=selg&catid=4&gid=12
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 27 Июнь 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Благодарю за новую порцию информации, ушёл читать :)
Вчера опять полдня в поисковках просидел - но что-то всё не то... |
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() Присоединился: 29 Июнь 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 62 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
тогда тяните свою оптику....) |
|
С уважением!
|
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() ![]() Присоединился: 28 Август 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 69 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2Юджин
Действительно, почему не оптика. да, не самый дешевый выход, но линии до 20 км точно существуют, при том, что проблем со скоростями точн знать не будете |
|
каждый сам виноват в своих проблемах, собственно как и сам волен выбирать, как их решать
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 15 Октябрь 2003 Категория: Belarus Online Status: Offline Публикации: 141 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
У нас уже 2 года как спокойно работает на расстояние в 12 км следующая цепочка:
Fastwell <==> Adam-4520 <== линия ==> ADAM-4520 <==> ОпС Скорость: 9600 Линия: медь, около 3-х квадратов, 2 пары (рабочая+резерв) |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Страница <12 |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |