|
Логика. СПТ961 |
|
Привет всем. Кто работал с такими счетчиками отзовись. ) У нас организована шина, на ней 4-е счетчика СПТ961. К компьютеру шина подключена через адаптер АПС69. С сайта логики www.logika.spb.ru скачал OPC-сервер(!) поддерживающий линейку их девайсов. Но не могу понять как через этот сервер настроить считывание параметров с нашей шины. там только ком-порт указывается. И вообще, возможен опрос шины через ком-порт (без АПС69) хотя бы с помощью комплекса СПСеть95?
|
|
![]() |
|
|
СПТ961М у меня валяется))) А что по нему надо? Могу сразу сказать, что для них протаколов обмена я не нашел. Только ОРС сервер от производителя((( Протоколы они открыли для более свежих счетчиков... Если у кого появится, скиньте на мыло плз! Буду безмерно благодарен)))
Как успехи с ОРС? У меня он работает нормально. |
|
|
С наилучшими пожеланиями,
Константин. |
|
![]() |
|
|
На сайте http://www.logika.spb.ru/newtexdoc/tex_doc_opc.php , где орс-сервер, так же имеется Пример конфигурирования OPC-сервера от 14.02.2005 там все подробно написано, в том числе и для СПТ-961, а вот чтобы брать данные с орс-сервера, нужна какая нибудь СКАДа типа МастерСкада или ТрейсМауд, с орс-клиентом в составе. |
|
![]() |
|
|
Вот и у меня мысли перейти на ОРС-сервер. Кто нибудь с него архивные данные читал (часовые, суточные)? Как оно себя ведет?
|
|
![]() |
|
|
В руководстве "Руководство по эксплуатации РАЖГ.421412.012 РЭ", "Created: 2001-11-06 12:03:54" на странице 8 сказано что возможно подключение по порту RS232. Мы использовали это подключение для чтения данных как в OPC так и в промышленные контроллеры. На странице 159 руководства приводится схема подключения RS232. Дублирую ее в виде картинки тут http://spautomatics.spb.ru/kb/Kb/Forum/LogikaSpt961Rs232Opc Обратите внимение на параметр 003 - спецификацию приборов. Он описан в документе "СПСеть для WINDOWS 95/98/NT Руководство пользователя Версия 3.6" с сайта производителя. В вашем случае он мог бы быть таким: 10500хх032 где хх это номера ваших приборов от 00 до 03. Данная спецификация соответствует конфигурации: протокол 1-СПСеть, 0-подключен к ПК, 5-скорость rs232 9600, 0-нет управления потоком, 0-не магистральный принтер, хх-адрес прибора, 03-максимальный адрес в кольце, 2-скорость в кольце 1200. Кроме того проверьте что ваш прибор системный т.е. поддерживает протокол СПСеть. Обратите внимание, если вы будете изучать протокол СПСеть, что адрес запрашивающего (отправителя запроса) подключенного через порт rs232 должен быть модифицирован дитовой маской (OR 0х80) - добавлен старший бит в адресе к текущему адресу прибора. Это сообщает корректору что ответ нужно ретранслировать в порт rs232. |
|
|
Техническая поддержка СП Автоматика
http://spautomatics.spb.ru/kb/Kb |
|
![]() |
|
|
Вот сижу тоже с ним мучаюсь.Настроить-настроил,а связь с ПК не могу наладить.Подключал как с RS232 так и с RS485,пользуясь программой СПСеть.Подскажите пожалуйста может я делаю что то не так?может есть какие то тонкости,о которых я не знаю?
|
|
![]() |
|
|
Недавно писал программку для чтения СПТ941. По RS232 хорошо читается и по-моему никаких заковык не возникало.
|
|
![]() |
|
|
Всем привет. Тоже в свое время написал ПО для опроса приборов Логика.
ПО написано для использования в системах сбора данных (ИИС). Коротко возможности ПО: Опрос любого прибора с протоколом Логика Опрос параметров части системных параметров - последующая передача через ОРС Опрос параметров текущих значений- последующая передача через ОРС Опрос архивов трубопроводов (суточные, часовые) - последующее сохранение в SQL сервере Опрос архивов нештатных ситуаций - последующее сохранение в SQL сервере Поддержка параллельной работы с почти неограниченным (в разумных пределах) количеством портов RS232. Поддержка GSM модемов - опрос данных по звонку в режиме CSD (вызов осуществляется самой программой, процесс автоматизирован полностью, позвонил, опросил нужные данные, повесил трубку, если надо опрашивать часовые архивы, может автоматически названивать каждый час, или непрерывно качать текущие значения) Конфигурируется предельно просто. Создаете группу приборов, настраиваете подключения чреез ком-порт, к SQL серверу, необходимые параметры подключения, какие данные опрашивать. Далее добавляете в группу приборы, настраиваете адреса, трубопроводы, потребители и необходимые значения (расходы, давления и т.п.). Структуры групп, каналов и параметров экспортируются и импортируются XML форматом. Опрос мгновеных значений и архивов производится одной программой через один порт - это удобно, при этом автоматом мгновенные значения передаются через OPC, а архивы тут-же складываются в SQL сревер в БД, таблицы простые, для формирования отчетов ненадо много придумывать. При первичной настройке вы только настраиваете строку подключения вида Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Initial Catalog=TMP;Data Source=CW1 (вы заранее создаете, например в MS SQL сервер, пустую базу) При первом подключении и опросе данных ПО автоматом создаст нужные таблицы и начнет складывать туда данные архивов. Рабочие архивы (технологические) и архивы нештатных ситуаций (095, 097, 098) можно сохранять раздельно, в разных БД/SQL серверах/даже разных компьютерах, как удобно для контролирующего и обслуживающего персонала. Программа отследит наличие архивов в SQL сервере и если вдруг чего-то не хватает, то сама докачает недостающее, даже если время прибора сбилось и не синхронизировано с ПК, программа предупредит. Есть возможность ведения статистики опросов, запросы и ответы сохранются в SQL базе. И самое главное - программа прошла все возможные испытания, программа уже 7 лет работает на одном из крупнейших предприятий металлургии, цеха которого раскиданы на огромной территории, большое количество приборов учета опрашиваются в режиме нон-стоп годами, программа не зависает никогда, надежность работы обеспечивается сильнейшими алгоритмами внутреннего отслеживания ошибок, контроля состояния внутренних потоков, каждая группа приборов (т.е. ком-порт) опрашивается отдельным программным потоком, живучесть каждого потока отслеживается общим внутренним механизмом контроля. ПО работает в составе автоматизированной системы сбора данных и автоматического управления, т.е. на технологии. Основная задача - опрос групп приборов СПГ971 и СПТ961, поддерживаются обычные (старые) и .1/.2 серии, полученные данные использовались в системах управления, что надо сказать, предъявляет достаточно высокие требования к надежности ПО. В конкретно наших условиях приборы стоят на узлах учета тепловой энергии, технологических газов (природный, коксовый, доменный и т.п. смеси), приборов в группах - десятками. ПО организовано так, что без изменения кода возможно добавление потенциально новых типов приборов Логика, а также ввод существующих приборов. Дело в том что мы использовали СПТ и СПГ, поэтому возможность опроса других типов приборов есть, но нет самих приборов. Это не все возможности ПО, если будет коммерческая заинтересованность в ПО "Логика OPC-сервер" то расскажу подробности, дополнительные скриншоты и т.п., есть демо-версия. Связь по электронке 2kvv гав майл тчк ру. |
|
![]() |
|
|
Привет. Какой именно протокол OPC используете при передаче? Есть интерес в этой теме. Возможно для этой темы это оффтоп, так что можно в личку.
|
|
![]() |
|
|
http://forum.cta.ru/forum_posts.asp?TID=4712 приходите сюда.
|
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |