Если вся жидкость по объему загазована, пенящаяся, то применение УСУ-2
нежелательно. Если пена и аэроэоли только на/над поверхностью жидкости,
то работа возможна.
Скажи мне, какой у тебя расходомер, и я скажу, кто ты :)
Если есть деньги, попробуй радарный уровнемер. Пену отфильтровывает электроника. Там куча всяких заморочек, которые можно настроить (Включая границу раздела сред. У нас проблема была только в одном месте - просвечивал раствор через щелочной пар только на 5м. Если уровень опускался ниже, начинал воспринимать пар как раствор и выходил на максимум
Vasa, а какого производителя у Вас радар???
Мария
KROHNE BM-70A, этот самый мощный у них в линейке
просмотрела описание, инструкцию на 70А - не могу понять - может подскажете, где найти информацию о том, как его настроть на раздел сред?
Мария
И искать бесполезно. Т.к. отражение у них только по самому верхнему слою. Что-то в памяти цепляется за вибрационные уровнемеры.
Извините, если что не так
вибрационные - да - точечная сигнализация. А как я поняла, Vasa имеет в виду, что радар определяет уровень раздела фаз непрерывно...?
Мария
Первоначально опубликовано Ludvig
отражение у них только по самому верхнему слою.
Надо ещё повторять? Только от верхнего слоя пены! Чудес не бывает.
Извините, если что не так
Первоначально опубликовано Oil&Gas
просмотрела описание, инструкцию на 70А - не могу понять - может подскажете, где найти информацию о том, как его настроть на раздел сред?
Sorry, совсем заработался. Действительно, на этом не получиться. Перепутал с ВМ100 (Или сейчас, по-моему, OPTIWAVE) рефлексный уровнемер, но там контакт со средой
Ludvig, я так и понимала, именно поэтому меня так заинтересовало то, что написал Vasa. Теперь все понятно - Vasa ответил. Но, кстати, все равно не могу отпустить эту идею из головы - теоретически же все-таки возможно настроить "умный" радар, чтобы он реагировал на определенный диэлектрик.(?) Решила попробовать на мазуте с водой.
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме