ЧПР ВЕСПЕР |
|
Соственно что интересует? описание самого протокола Modbus -без проблем найдете в поиске, или листинг адресов и команд по конкретной модели E2-8300 -это в файле BZ53E_ПротоколModbusE2-8300.rar |
|
![]() |
|
|
Меня интересует листинг адресов и команд по конкретной модели E2-8300, способ расчета контрольной суммы (в ModBus я сталкивался как минимум с 2-мя вариантами), возможно примеры команд (Пуск, Стоп, Задание минимальной и максимальной частоты, максимальной мощности, текущей мощности). Пришлите, пожалуйста, если у кого есть хотя бы что-нибудь из перечисленного |
|
![]() |
|
|
Ну так я же Вам предоставил файл в сообщении выше, качайте и смотрите, чего ещё-то необходимо? А если у вас всеравно есть вопросы, так тогда для начала изучите сам протокол Modbus, что да как а потом пытайтесь что-то связать. |
|
![]() |
|
|
Извините, я начал писать новый вопрос до того, как Вы поместили свой ответ на форум. Написал, а потом увидел, что Вы выложили файл. Хотел поблагодарить Вас. Для того, чтобы начать работать, его достаточно |
|
![]() |
|
|
Ставили в одну из наших систем Веспер. Помню, была одна особенность: заявленный протокол обмена был модбас рту. Формат каманд действительно, модьасовский. Но тайм-ауты не соблюдались. Согласно стандарту, время между сообщениями должно не менее, чем в 3,5 раза быть больше, чем между отправкой битов в одной посылке. А в Веспере это время было почти в 10 раз больше. Поэтому стандартные проги Modbus-мастеров (напр Modscan) при работе с веспером вылетают по тайм-ауту.
Конкретну модель частотника не помню, но, если интересно, могу узнать. |
|
|
Атол-М, г.Пермь
|
|
![]() |
|
|
Скорее всего Вы пробовали наладить связь с моделями EI-9011 (7011). Там же посути стоят сигналы Tx, Rx на клемнике напрямую, а RS485 (Modbus) реализуется установкой платы преобразователя в сам ПЧ. А вот на спрашиваемой здесь E2-8300 казанных Вами проблем не замечалось, сканером и тестилками проходит все нормально.
|
|
![]() |
|
|
Столкнулся при работе с преобразователем с проблемой, описанной ранее в этой теме. При подключении к E2-8300 по протоколу ModBus RTU после пуска двигателя связь практически пропадает (корректный ответ на посланную команду приходит 1 раз на 10-50 посылок). При этом остальные устройства на 485 шине продолжают полноценно обмениваться с PLC. Может кто-нибудь подскажет, как с этим бороться. |
|
![]() |
|
|
А вы случаем кабели не рядом проложили (интерфейсные, цепей управления и силовые)? их разносить нужно как минимум на 30см. А все цепи управления и интерфейсные экранировать обязательно! ЭМИ фильтр в этом ПЧ встроен, в сеть сильный помех поэтому отдовать не должен, значит по цепям внешним идут наводки. |
|
![]() |
|
|
Кабель для 485, естественно, экранированный. Экран соединен с корпусом металлического щита, в котором установлен преобразователь, в единственной точке. Других цепей управления нет. Поскольку остальные устройства на шине 485 (причем включенные дальше от PLC, чем Веспер) продолжают исправно отвечать при включенном двигателе, не очень верится в помеху на линии 485 интерфейса. Такое впечатление, что после пуска двигателя в преобразователе возникают некие внутренние помехи. |
|
![]() |
|
|
Странно конечно! у нас работал, вроде без сбоев. Попробуйте тайм-аут в программе опроса побольше поставить, либо в Modbus -ОРС сервере. Либо тестилкой какой-либо погоняйте (Modbus-tester utilite) |
|
![]() |
|
Ответить
|
Страница <1234> |
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |