sergbond Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 16 Август 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 21
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - sergbond Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: ЧПР ВЕСПЕР
    Опубликовано: 19 Декабрь 2007 10:50

Соственно что интересует? описание самого протокола Modbus -без проблем найдете в поиске, или листинг адресов и команд по конкретной модели E2-8300 -это в файле BZ53E_ПротоколModbusE2-8300.rar

Наверх
Shirkin Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 18 Декабрь 2007
Online Status: Offline
Публикации: 13
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Shirkin Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 19 Декабрь 2007 15:00

Меня интересует листинг адресов и команд по конкретной модели E2-8300, способ расчета контрольной суммы (в ModBus я сталкивался как минимум с 2-мя вариантами), возможно примеры команд (Пуск, Стоп, Задание минимальной и максимальной частоты, максимальной мощности, текущей мощности).

Пришлите, пожалуйста, если у кого есть хотя бы что-нибудь из перечисленного

Наверх
sergbond Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 16 Август 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 21
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - sergbond Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 19 Декабрь 2007 15:50

Ну так я же Вам предоставил файл в сообщении выше, качайте и смотрите, чего ещё-то необходимо? А если у вас всеравно есть вопросы, так тогда для начала изучите сам протокол Modbus, что да как а потом пытайтесь что-то связать.

Наверх
Shirkin Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 18 Декабрь 2007
Online Status: Offline
Публикации: 13
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Shirkin Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 19 Декабрь 2007 16:48

Извините, я начал писать новый вопрос до того, как Вы поместили свой ответ на форум. Написал, а потом увидел, что Вы выложили файл.

Хотел поблагодарить Вас.

Для того, чтобы начать работать, его достаточно

Наверх
KostyaK Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 02 Август 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 110
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - KostyaK Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 23 Декабрь 2007 18:15
Ставили в одну из наших систем Веспер. Помню, была одна особенность: заявленный протокол обмена был модбас рту. Формат каманд действительно, модьасовский. Но тайм-ауты не соблюдались. Согласно стандарту, время между сообщениями должно не менее, чем в 3,5 раза быть больше, чем между отправкой битов в одной посылке. А в Веспере это время было почти в 10 раз больше. Поэтому стандартные проги Modbus-мастеров (напр Modscan) при работе с веспером вылетают по тайм-ауту.
Конкретну модель частотника не помню, но, если интересно, могу узнать.
Атол-М, г.Пермь
Наверх
sergbond Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 16 Август 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 21
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - sergbond Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 24 Декабрь 2007 05:27

 Скорее всего Вы пробовали наладить связь с моделями EI-9011 (7011). Там же посути стоят сигналы Tx, Rx на клемнике напрямую, а RS485 (Modbus) реализуется установкой платы преобразователя в сам ПЧ.

А вот на спрашиваемой здесь E2-8300 казанных Вами проблем не замечалось, сканером и тестилками проходит все нормально.

 

Наверх
Shirkin Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 18 Декабрь 2007
Online Status: Offline
Публикации: 13
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Shirkin Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Январь 2008 23:41

Столкнулся при работе с преобразователем с проблемой, описанной ранее в этой теме.

При подключении к E2-8300 по протоколу ModBus RTU после пуска двигателя связь практически пропадает (корректный ответ на посланную команду приходит 1 раз на 10-50 посылок).

При этом остальные устройства на 485 шине продолжают полноценно обмениваться с PLC.

Может кто-нибудь подскажет, как с этим бороться.

Наверх
sergbond Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 16 Август 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 21
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - sergbond Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 29 Январь 2008 05:12

А вы случаем кабели не рядом проложили (интерфейсные, цепей управления и силовые)? их разносить нужно как минимум на 30см. А все цепи управления и интерфейсные экранировать обязательно!  ЭМИ фильтр в этом ПЧ встроен, в сеть сильный помех поэтому отдовать не должен, значит по цепям внешним идут наводки.

Наверх
Shirkin Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 18 Декабрь 2007
Online Status: Offline
Публикации: 13
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Shirkin Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 29 Январь 2008 09:53

Кабель для 485, естественно, экранированный. Экран соединен с корпусом металлического щита, в котором установлен преобразователь, в единственной точке. Других цепей управления нет.

Поскольку остальные устройства на шине 485 (причем включенные дальше от PLC, чем Веспер) продолжают исправно отвечать при включенном двигателе, не очень верится в помеху на линии 485 интерфейса.

Такое впечатление, что после пуска двигателя в преобразователе возникают некие внутренние помехи.

Наверх
sergbond Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 16 Август 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 21
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - sergbond Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 29 Январь 2008 10:38

Странно конечно! у нас работал, вроде без сбоев. Попробуйте тайм-аут в программе опроса побольше поставить, либо в Modbus -ОРС сервере.  Либо тестилкой какой-либо погоняйте (Modbus-tester utilite)