|
Виснет сервер |
|
Про отключение комов не понял фразу - "никаких закономерностей не обнаружили". Завис хоть раз или нет? То есть один раз это уже закономерность. Что за зверь такой PlcNetOPC? Пошарил по инету понял только одно - софтина платная, но даже демки нигде нет (одну мёртвую ссылку нашел - запаролено)... Как же это Вы умудрились её купить? Какие протоколы? Какой SQL server? |
|
![]() |
|
|
Один раз завис в момент отключения (или включения),затем в течении 10мин завис сам, затем включили-отключили все порты поочередно все нормально, затем немного поработав снова завис и т.д. PlcNetOPC - продукт фирмы Fastwel, демо версии на фтп Прософт, покупайте сколько угодно, протокол обмена PlcNet используется контроллерами запрограммированными Ultralogik SQL 2000 EE, но его пробовали останавливать, не помогает |
|
|
Сергей
|
|
![]() |
|
|
Перед выходными отключили сегмент №3(с 3-мя контроллерами) от COM3, включили в ноутбук, за выходные не вис ни разу. Подозрения падают на плату COM портов |
|
|
Сергей
|
|
![]() |
|
|
Скорей всего - дело в разъеме куда вставляется мультипортовка. Зависание компа без BSOD и Memory Dump чаще всего происходит при "выпадании" ISA карточки - пропадании сигнала на одном из контактов в разъеме или выход за пределы допустимого напряжения на карточку. Если такое происходит с PCI устройством - то чаще всего будет проявляться в виде BSOD. Иногда оживить систему помогает бросок напряжения (выключить-включить монтор). Так же это могут быть первые симптомы неисправности HDD, как правило, диск после их появления живет недолго, все зависит от нагрузки на диск. Совет: сделайте как можно быстрее резервную копию важных данных с HDD и попробуйте переставить или заменить мультипортовку в другой разъем.
|
|
![]() |
|
|
Карту переставляли в другой разъем, и в другой компьютер, соответственно заменился и HDD. Не помогает, см. выше.
|
|
|
Сергей
|
|
![]() |
|
|
"COM3 - кабель 3м - Cpu188, Plcnet 115200 кбит/с" Скорость снижать не пробовали? |
|
![]() |
|
|
Пробовали, этот контроллер работал около месяца на скорости 57600, с тем-же результатом... :-( |
|
|
Сергей
|
|
![]() |
|
|
Единственный выход: сменить мультипортовку на менее глючную. После похожих траблов с уже-не-помню-какой карточкой я несколько лет пользуюсь Digi AccelePort Xr. |
|
![]() |
|
|
Пока не приобрели подходящую плату, проблему "обошли", включили сегмент №3 в другой компьютер(рабочее место оператора) в его "настоящий" COM, там запустили отдельный PlcNetOPC. Работает уже около 2-х суток, никто не виснет. |
|
|
Сергей
|
|
![]() |
|
|
Мы, как авторы plcnet opc-сервера, попробуем разобраться с описываемой Вами проблемой. Для этого нам нужно иметь следующее: 1. Ваш файл конфигурации plcnet opc-сервера 2. exe-файлы программ каждого контроллера, полученные в среде разработки Ultralogik. При этом хотелось бы, чтобы какие-нибудь сетевые переменные в каждой программе изменяли свои значения независимо от наличия модуля ввода-вывода, подключенных к процессорному модулю. Примечание. Проекты для Ultralogik присылать не нужно. 3. Указания по подключению каждого контроллера к компьютеру, на котором работает plcnet opc-сервер. Например: "Порт COM2 контроллера cpu188 (программа xxx01.exe) подключен к порту COM1 компьютера. Скорость обмена xxx бит/с" 4. Более точное определение того, что Вы имеете в виду, говоря "сервер виснет". Как именно это проявляется? Теги в OPC-клиенте становятся "серыми" (bad)? Значения тегов перестают обновляться, но не становятся серыми? OPC-клиент перестает реагировать на клавиатуру и мышь? Windows перестает реагировать на клавиатуру и мышь? Адрес: alex@fastwel.ru |
|
![]() |
|
Ответить
|
Страница <123> |
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |