Dismay Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 01 Июнь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 464
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dismay Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: команды для ADAM 4017
    Опубликовано: 30 Август 2006 08:44
по поводу последнего значения не уверен на самом деле это только для дискретных модулей справедливо:
The digital 10 Hz filter provides a steady state output by using the ΔΣ
function. Фактически на выходе мы имеем я так понимаю среднее арифмитическое от некоторого количества замеров.
Так же есть команда для обнуления счетчика интеграции, так что думаю, насчет последнего полученного замера это вы погорячились... Судя по документации:
Sampling Rate 12 sample/sec (total) значить видимо мы имеем средне по 10-12 замерам...
Наверх
uzga Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 07 Октябрь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 359
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - uzga Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 30 Август 2006 10:09

Не среднее по некоторому количеству замеров, а 12 измерений по n-каналам (в данном случае их 8) в секунду. Т.е. 1.5 отсчета на один канал в секунду.

Наверх
Serge Pocorny Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 23 Июнь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 172
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Serge Pocorny Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 30 Август 2006 12:10
Первоначально опубликовано uzga

Не среднее по некоторому количеству замеров, а 12 измерений по n-каналам (в данном случае их 8) в секунду. Т.е. 1.5 отсчета на один канал в секунду.

Абсолютно так. Там мультиплексор входной "крутится" с частотой около 12Гц. Разумеется, никакого среднего - полная нарезка по квантам. Но! там у ADAMA есть фильтр отстройки от 50(60)Гц. В аналоговой части его нет, И действует ли он как цифровой нормальный фильтр, как арифметическое сложение сдвинутых на х- периода сети результатов измерения. Если это учитывать, то получается, что все таки осредняет на 60mSec. Они так и пишут: 60mSec... И почему 60? для цифрового было бы правильно 30... Заявленное подавление 92dB - круто, как раз для цифрового. Адвантек не поясняет. Еще, на блок-схеме после инструментального операционника фильтр 10Гц! Но его там быть не может! схема, видимо копировалась с какого-то одноканальника, типа 4013. 

С наилучшими пожеланиями,
Сергей Покорный

Наверх
Dismay Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 01 Июнь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 464
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dismay Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 31 Август 2006 06:06
Возвращаясь к теме топика, опробовал ADVANTECH библы для .NET написал себе прогу тест УСО для диагностики полевового уровня, в общем результатом доволен даже очень, у меня модули 4018 все летает. Писать просто функциональность в общем то вся реализована на мой взгляд парни хорошо там поработали, ну единственный затык это раз типа диагностическая утилита, то вроде как необходимо предусмотреть возможность появления "щербатой" карты полевого уровня. Отсутвующие модули естно вызывают тайм-ауты которые вешают интерфейс пользователя, но в этом плане .NET рулит запустил опрос отдельным потоком писал на VB...
Наверх
26dx Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 17 Апрель 2006
Online Status: Offline
Публикации: 17
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - 26dx Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 31 Август 2006 12:03
Первоначально опубликовано Dismay

Возвращаясь к теме топика, опробовал ADVANTECH библы для .NET написал себе прогу тест УСО для диагностики полевового уровня, в общем результатом доволен даже очень, у меня модули 4018 все летает.


Я там и не разобрался с ихними библиотеками, ручками опрашивал через com-порт. Не видели каких-нибудь доков по их .NET библиотекам?

Хотя это уже чисто спортивный интерес
Луис
Наверх
Dismay Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 01 Июнь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 464
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dismay Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 01 Сентябрь 2006 09:53
Там есть пример его достаточно по моему (на VB.NET)
Наверх
26dx Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 17 Апрель 2006
Online Status: Offline
Публикации: 17
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - 26dx Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 01 Сентябрь 2006 14:56
Не узрел я его =)
Луис
Наверх