Дело в том, что протокол ADAM не подразумевает в ответах идентификатора слейва.
У вас должно быть, например:
#011cr
>+0.123cr
#012cr
>+0.567cr
а получается:
#011cr
#012cr
>+0.123cr
>+0.567cr
Все понятно кому что Genidaq приписал? смотрите насторойки периодов опроса в девайсе, а не в программе, а так же, насторойку FIFO порта ОС
С наилучшими пожеланиями,
Сергей Покорный
Используйте лучше новые Адамы с поддрержкой Modbus
С наилучшими пожеланиями,
Сергей Покорный
2 Serge Pocorny Идею вашу понял, но тогда не понимаю почему таже утилита настройки самого девайся результаты по всем портам получает исправно?
Плюс не совсем понятно причем тут настройки периода самого девайся, когда получается что надо изменять период опроса программа (ГениДака). Или я все же не правильно вас понял?
Первоначально опубликовано 26dx
2 Serge Pocorny Идею вашу понял, но тогда не понимаю почему таже утилита настройки самого девайся результаты по всем портам получает исправно? Плюс не совсем понятно причем тут настройки периода самого девайся, когда получается что надо изменять период опроса программа (ГениДака). Или я все же не правильно вас понял?
Да, для меня это тоже необъяснимо, видимо, разный механизм доступа к порту... Аналогично, наблюдаем приличную работу с ADAM-OPC сервером. Описанную ошибку удалось перехватить АППАРАТНЫМ перехватчиком порта с выводом на сторонний терминал. "Разреживание" опроса в стратегии Genidaq ничего не дает: наступает момент опроса и она (стратегия) сваливает пачку запросов в порт. Результат приносит настройка в Advantech Device Manager и еще надо убрать повторы. Если нет возможности "уйти" в Modbus, можно перейти на ADAM-OPC сервер. если не взваливать на Genidaq сразу задачи собирать данные и думать - обычно работает стабильнее
С наилучшими пожеланиями,
Сергей Покорный
2 Serge Pocorny Возможно немного глупый вопрос, но все же. Не смог найти Advantech Device Manager, до этого настраивал модули с помощью - ADAM 4000-5000 Utility, это одно и тоже? Просто кроме скорости работы COM-порта ничего полезного там не увидел. И еще не совсем понял про "повторы", можете поподробнее разъяснить?
С OPC-сервером буду пробовать, но пока и с ним что-то не получается, но тут скорее уже я косячу.
Вообще, начальство уже сколнаяется купить что-нить посерьезнее чем этот GeuiDAQ. По поводу же mod-bus'а, сомневаюсь что начальство согласится на замену текущих модулей.
Заранее спасибо,
Луис
Когда Выв меню GD нажимаете Add Devices, Вы именно Advantech Device Manager и запускаете. Он есть одельным исполняемым файлом в папке GD. ADAM 4000-5000 работает прекрасно конечно.. Повторы:
Поменять - дело хорошее, но тут еще ведь не в GD дело, а если система небольшая...
С наилучшими пожеланиями,
Сергей Покорный
Я себя большим знатоком не считаю и не претендую на однозначно верный ответ....
Насколько я понял GenDAQ , если не получается "высосать" значение напрямую из блока AI или DI и программа выдает ошибку (при условии правильности настроек порта и т.п.), то всегда поможет т.н. "виртуальный тэг. Он будет буфером между блоком AI и др. блоком в поле задач или какой-либо формой в поле отображения.
В блоке AI устанавливаем только тип устройства.После настройки вирт. тэга, строим связь AI>>VR, при этом автоматически запрашивается номер канала. На выходе VR_0 (1,2,3,....) имеем соответствующие значения AI_0 (1,2,...).
Риторический вопрос - до какого количества тэгов имеет смысл применять GD?
... а может имеет смысл сразу присесть на LabView?
ovoidol@mail.ru
рекорд - более 150 при успешной работе.
Какой у Вас период опроса? с несколькими блоками вроде работает и на 100мС, много AI - придется делить по задачам, работать со скоростью черепахи. Конечно минусы огромные. Но все за свои деньги. если у вас объект масштаба бензозаправки - работать можно очень успешно.
Вообще совет: мнимально используйте функциональные графические блоки! Пишите все в UserProg блоке скриптом!
С наилучшими пожеланиями,
Сергей Покорный
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста программу GeniDAQ 4.11 можно активировать без портового ключа или оставить эту затею ?
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме