Заземление в разных точках цеха долно стремиться к 0, чем больше оно будет, тем большие перетоки вы получите по 0-му проводу и, как следствие, погорит ваше оборудование. В "правильных" источниках предусмотрена специальная клемма (как здесь уже указывалось), чаще всего обозначаемая "М" или "РЕ", которую и надо "землить". "Сигнальную землю" (общий провод) землить нельзя (кроме строго оговоренных случаев). Вообще-то, насколько я помню, есть такая "библия", называется ПУЭ, так там обо всем сказано.
Насчет "библии" в самую точку. Благодарю.
В продолжение выше сказанного...
Существует такая ситуация: сигнал для двух отдельных устройств с противоположными по знаку входами. Возможно ли в этом случае объединение плюса и минуса разных источников, гальванически развязанных?
Не очень понял задачу. У Вас имеется 2 устройства, кот должны запитываться автономно (т.е. от каждого БП индивидуально), но иметь общую точку? В принципе да, но надо конкретно посмотреть, что за источники Вы собираетесь использовать. Опять повторюсь, "правильный производитель" указывает возможность такого соединениея и дает рекомендации "как" это надо делать. Если мы пытаемся с теоретической точки зрения решать такие вопросы, то можно ведь и ошибок наделать, т.к. "теоретически это возможно при таких-то .... условиях", а практически это выполнено совсем по другому. Ну и что тут гадать, смотрим в документацию и видим ... все ответы на все вопросы.
А "Правильный производитель" всегда "по понятиям" производит:)
С наилучшими пожеланиями,
Сергей Покорный
[QUOTE=ssazonov] "правильный производитель" указывает возможность такого соединениея и дает рекомендации "как" это надо делать.
К сожалению, ни один производитель не дает рекомендаций по соединению проводников разной полярности, так что вопрос чисто практический... И, кстати, производители онных устройств позиционируют их как готовые к использованию и приводят только типовые схемы подключения.
Не хотелось бы спалить неверным подключением...
Первоначально опубликовано Solo
[QUOTE=ssazonov] "правильный производитель" указывает возможность такого соединениея и дает рекомендации "как" это надо делать.
К сожалению, ни один производитель не дает рекомендаций по соединению проводников разной полярности, так что вопрос чисто практический... И, кстати, производители онных устройств позиционируют их как готовые к использованию и приводят только типовые схемы подключения.
Не хотелось бы спалить неверным подключением...
Ну от чего же ни один, вот VE пишет для своих БП TE-хх: Выходы ... могут быть ... соединены последовательно... и .. запрещено соединять параллельно.."
С наилучшими пожеланиями,
Сергей Покорный
Согласен, есть честные производители.
Но в нашем случае это не оговаривается. К тому же устройства разных производителей.
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме