USB >> RS232 >> RS485 |
|
|
|
![]() |
|
|
Извиняюсь Мышка глюкнула 5 раз отослалось сообщение
|
|
![]() |
|
|
Недавно отвечал на похожий вопрос здесь http://simatic.nm.ru/phorum.dhtml?part=1 привожу только с одной поправкой: Для USB-COM переходников применяются контролеры: |
|
![]() |
|
|
А может не стоит заморачиваться и приобрести PC Card (PCMCIA), который называется "Asynchronous RS-422/485 Serial I/O Adapter" http://www.blackbox.com Модель IC114A.
|
|
![]() |
|
|
используйте наши переходники usb - rs232. Все грабли пройдены... http://www.ellab.ru/russian/razrabotki/preobrazovateli/razrabotki_preobrazovateli_rus.htm |
|
![]() |
|
|
Можете использовать такие, есть как с развязкой, так и без
Переходник USB–RS-485 – высокоскоростной конвертор, позволяющий подключить устройство на шине RS-485 к USB-порту компьютера. Конвертор гальванически развязан, что обеспечивает защиту оборудования. Применение - промышленность, автоматизация, системы контроля доступа, видеонаблюдение, светотехника DMX-512 и.т.д USB – RS485 Цены здесь:
Можно заказать образцы.
|
|
![]() |
|
|
Тема конечно известная ! Было испытано много девайсов заводского изготовления ... Какие работают, какие нет. Проблемы в основном с 485-м и особенно у "наших" И вот сейчас применяем только FT232xx - работает безупречно !!! И 232-й и 485-й, и как хочешь - насттраивай-не-настраивай ! Дрова продуманы настолько глубоко, что сбоев нет даже если втыкать-вытыкать на ходу ! (Даже USB-шные принтеры HP не способны на это !) Через FT232xx стали подключать вполне сирёзное оборудование, что раньше было не мыслимо С уважением, SAN |
|
![]() |
|
|
В нормальных приборах DTR нигде не используется.
При работе протоколами, которые измеряют время между байтами, например modbus rtu, при работе через мост usb rs происходит внесение мостом временных разрывов порядка 50 мс в принимаемую компьютором посылку. Собственно на этом весь обмен и заканчивается.
Способ решения. Если софт свой, то задираем тайм ауты в структуре тайм аутов на стороне компьютора. После этого начинает работать.
Да, такое наблюдение: попробуйте перейти на другие скорости, я такое видел для 19200, а переход на 9600 и ниже и 38400 и выше устранял проблему (мрак полный, но вот так вот было на FTDI).
Если софт не свой то ХЗ.
Вполне вероятно что в передачу из копьютора наружу тоже буду вставляться временные разрывы, но этого я не видел, может, при превышении размера буфера в мосте, такой разрыв и появится.
|
|
|
При экспериментах ни один чайник не пострадал
----------- Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает. ______________ Пишу на C++ за еду |
|
![]() |
|
|
Когда мы столкнулись с такой проблемой то воспользовались преобразователем Ethernet >> RS-485 NPort 5130 http://www.moxa.ru/good/show/14883/16503/ так и пользуемся по сей день.
|
|
![]() |
|
|
И ещё как вариант I-7561 http://ipc2u.ru/catalog/C/CZ/15011.html
|
|
![]() |
|
Ответить
|
Страница <12 |
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |