mrpot Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 22 Ноябрь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 15
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - mrpot Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: ADAM-4570 и TCPB-02X (Взлет)
    Опубликовано: 11 Май 2006 10:04
А может он не работает, потому что ADAM не поддерживает MODBUS? Или я глупость сморозил
Мало что зароботает с первого раза.;)
Наверх
kiran Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 03 Август 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 149
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - kiran Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 11 Май 2006 10:19

ADAMу все равно по какому протоколу устройства между собой обмениваются.

можете взять какой нить MODBUS ОРС-сервер на компьютере поставить и проверить связь через него. только нужно иметь ввиду что Взлеты данные передают сначала младший потом старший (по моему так). А описание регистров в файлах с описанием протоколов.

 

Наверх
mrpot Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 22 Ноябрь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 15
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - mrpot Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 11 Май 2006 11:06
А может ADAM не поддерживает modbus? Или я глупость сморозил?
Мало что зароботает с первого раза.;)
Наверх
kiran Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 03 Август 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 149
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - kiran Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 11 Май 2006 11:45
поддерживает
Наверх
mrpot Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 22 Ноябрь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 15
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - mrpot Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 15 Май 2006 07:19
Ура!!! Заработало. Спаял целиком весь кабель, 2и3 накрест остальные напрямую и теперь могу считывать архив, но программа монитор почемуто не соединяется, но она мне и не нужна .
Большое спасибо за помощь!