Датчик положения |
Ответить | Страница <12 |
Автор | |
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Новичок Присоединился: 18 Сентябрь 2006 Категория: Ukraine Online Status: Offline Публикации: 2 |
Опубликовано: 18 Сентябрь 2006 01:16 |
Магнитострикционный линейный датчик положения. Выход 4…20 мА, точность до 2 мкм (стандартно – 5мкм). http://www.linedrive.ru/products/sensors/noenc/profile/mk4a/ |
|
Новичок Присоединился: 28 Август 2006 Категория: Ukraine Online Status: Offline Публикации: 3 |
|
И какова цена на Ваш датчик с рабочей зоной длиной 700 мм. А что касается 2 мкм - это разрешающая способность, у них у всех в лучшем случае 0,1 мм точность.
|
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Новичок Присоединился: 03 Ноябрь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 3 |
|
Данный датчик имеет точность (на данном ходе в 700 мм) порядка:
0,14 мм - типовая точность 0,28 мм - минимальная точность с учетом повторяемости и гистерезиса. Если смотреть на линейки с меньшим ходом, у них точность (в мм эквиваленте) выше, и равна 0,04% от длины хода. Данная линейка имеет практически неограниченный срок службы, так как в ней фактически нечему изнашиваться. |
|
Ответить | Страница <12 |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |