Подскажите пожалуйста как описать переменные в проекте для Wago 750-841(Codesys) чтобы их можно было читать\писать через драйвер Modbus TCP со стороны Scada.
Если описывать так:
A %QW256: Int;
то значение читается по адресам Modbus 30257,40257 но записать в него не удается.
Vladimir Voronenkov
"Первая Миля", Authorized ICONICS Systems Integrator
Не пойму. В приведенном Вами примере три переменных...
varPLC_3 - переменная, вход FBD .........
Vladimir Voronenkov
"Первая Миля", Authorized ICONICS Systems Integrator
Первоначально опубликовано Voronenkov
А зачем varTCPModbusFromPLC_2? Чтобы писать в модбас из PLC_3 в обратном прядке? А 500 переменных?
А я вот видал, что вводишь задание, а оно по 0.001 начинает самопроизвольно опускаться. С каждой секундой все меньше и меньше... :(
Там правда еще и WORD_TO_REAL стоял, а потом в обратную и REAL_TO_WORD.
Вернемся к первому и главному вопросу
Первоначально опубликовано Valerik
Подскажите пожалуйста как описать переменные в проекте для Wago 750-841(Codesys) чтобы их можно было читать\писать через драйвер Modbus TCP со стороны Scada.
Если описывать так:
A %QW256: Int;
то значение читается по адресам Modbus 30257,40257 но записать в него не удается.
Ответ:
-при записи в регистр с адресом 40257 в контроллере данные передаются в переменную AT %IW256;
-при чтении регистра с адресом 40257 данные из контроллера читаются из адреса AT %QW256;
- чтобы в регистре 40257 были видны результаты записи - необходимо законнектить эти два адреса;
Ну а 500 переменных, так и что? Работа такая
Vladimir Voronenkov
"Первая Миля", Authorized ICONICS Systems Integrator
Первоначально опубликовано Voronenkov
Ну а 500 переменных, так и что? Работа такая.
Нарисовать "лес" из 500 нарисованных вами блоков, действительно немалая работа.. :)
На фоне остальных алгоритмов - это пустяк.
А вы ограничиваете себя определением переменных?
Vladimir Voronenkov
"Первая Миля", Authorized ICONICS Systems Integrator
Первоначально опубликовано Voronenkov
А вы ограничиваете себя определением переменных?
Вобщем-то, да. Стремлюсь к простоте и стандартности.
Без обид?
Первоначально опубликовано Voronenkov
На фоне остальных алгоритмов - это пустяк.
Не соглашусь. На фоне этого "пустяка" потеряются остальные алгоритмы. :)
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме