Скажите, а откуда пошло, что аварийная сигнализация на мнемосхемах показывается красным цветом, а предупредительная - зеленым?
Нверное, от светофора. :)
А вообще есть специфика в разных областях.
Например, у водоканальцев - желтый ассоциируется только с хлором.
Блин, прочитал сейчас сам свое сообщение и ужаснулся :)
Предупредительная - желтым. Зеленый - параметр в норме.
А скажем потеря связи с датчиком, каким цветом обозначается?
Например цветовая сигнализация на корабельной и судовой аппаратуре жестко прописана в Регистре (или в Мороз-5,Мороз-6).
ВОТ.
ГОСТ 12.4.026-76 (взамен ГОСТ15548-70)
2. Сигнальные цвета. Назначение и порядок применения
2.1. Устанавливают следующие сигнальные цвета: красный, желтый, синий, зеленый.
Таблица 1
Сигнальный цвет
Основное смысловое значение сигнального цвета
Номер образца (эталона) цвета "Картотеки образцов (эталонов) цвета лакокрасочных материалов"
Контрастный цвет
Красный
Запрещение, непосредственная опасность, обозначение пожарной техники
6, 7, 9, 10, 11, 19, 37, 43, 62
Белый
Желтый
Предупреждение, возможная опасность
216, 218, 220, 221, 254, 255, 285, 286, 287
Черный
Синий
Предписание, знаки пожарной безопасности, информация
408, 409, 423, 424, 449, 450, 474, 485, 486
Белый
Зеленый
Безопасность, знак "Выходить здесь"
324, 325, 329, 385
Белый
ГОСТЫ здесь не при чем- цвета исторически к нам пришли с Запада. К примеру, в старых DCS они обозначали:
красный - авария
желтый - предупреждение
зеленый- норма
бардовый или серый - нет связи или по другому сформулируем- неопределенная технологическая информация
белый- системый аларм (проблемы с контроллером, блоками I\O и т.п.
А уж от светофора или семафора все началось...черт его знает :) [>:D<]
История умалчивает...
С уважением,
Дмитрий Н. Милосердов mailto:dnmiloserdov@vsw.ru
Управление АСУ ТП Дирекции по ИТ ОАО ВМЗ
http www.vsw.ru
Я бы чуть добавил , как сделано у нас
зеленый - норма
желтый - предупреждение о незначительном выходе за пределы
красный - аварийно выше нормы
синий - аварийно ниже нормы
а вообще цвета на мнемосхемах (и самих мнемосхем ) наука скорее врачей , встречалось , что от одной мнемосхемы у диспетчеров в конце смены жутко разбаливается голова , при смене цветов состояние нормальное .
Просто еще раз говорит о том, что эта тема не стандартизирована- т.е. у каждого предприятия свое СТП в этом плане.
Мы не запаривались с желтым- LoLo и HiHi цветили одинаково
И прошу не путать технологические цвета с АСУ ТП шными- у нефтяников желтый- это газ, голубой- вода, черный (белый, если темный фон)- нефть и т.п. Эти вещи стандартны для каждой индустрии. На мнемосхемах стараются отрисовывать трубы в соотвествии с продуктом.
С уважением,
Дмитрий Н. Милосердов mailto:dnmiloserdov@vsw.ru
Управление АСУ ТП Дирекции по ИТ ОАО ВМЗ
http www.vsw.ru
С трубами то более менее понятно , но каким отрисовывать электродвигатели , электрофильтра и т.д . Стандарта не встречал . И еще одна проблема - сдаешь объект не диспетчерам , а начальству , которые при виде бледной гаммы кривят губы (не все ) , приходится иногда делать по попугайски ,а после сдачи переделывать по просьбе дежурного персонала.
:))) На вкус и цвет как говорится....тут работа как у дизайнеров, иной раз по 3 варианта некоторые делают. А кто поопытнее, делает так:
Такие вещи надо бы заранее во время проектных работ с Заказчиком согласовывать. В т.ч. мнемосхемы и цвета - и в ТЗ прописывать. Иначе по 100 раз переделывать будете.
С уважением,
Дмитрий Н. Милосердов mailto:dnmiloserdov@vsw.ru
Управление АСУ ТП Дирекции по ИТ ОАО ВМЗ
http www.vsw.ru
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме