WAGO-I/O. Модуль ввода Pt100, 750-461. Подключение трехпроводное, через искробарьеры.
Уплывает температура на 1-2 градуса. Не понятно почему...
Калибруется, через несколько дней - появляется разница, приходится снова калибровать.
Что это такое может быть? Где искать?
А какие барьеры используете? Есть какая-нибудь зависимость "ухода"?
Барьеры БИЗ, кажется. А зависимость пока не снимали... :( Но уже начали.
У был проект, состоящий из двух этапов. На первом установили дискретную часть на WAGO I/O и планировали во второй части ставить аналоговые модули (термопары и термосопротивления). Подсчитав погрешность с учётом барьеров (правда не БИЗ, а собственных) задумались. Собрали 3 канала и отказались от аналоговой части на WAGO. Возможно уход у вас в пределах погрешности которая заявлена производителем...
А барьер может плавать в пределах погрешности сам по себе?
Меняли уже и барьер (правда, на точно такой же) и сам модуль 461, а все-равно.
Согласно заявленным метрологическим зарактеристикам (см. описание типа, приложение к метрологическому сертификату № 25411-03 от 05.08.2003 года) модуль 750-461 имеет допуски на приведенную основную погрешность в размере +-0,3% от диапазона измерений.
Т.е. разброс значения измеряемой величины (с учетом всех дрейфов и ошибок преобразования) у этого модуля может составлять 0,003*1050 = 3,15 градуса Цельсия. Причем, как в плюс, так и в минус.
Таком образом, данная точность подтверждена испытаниями и сертификатами и не является признаком неисправности модуля.
В качестве альтернативного варианта Вы можете рассмотреть возможность применения аналога этого модуля от фирмы Beckhoff. Модуль KL3201 имеет заявленную точност не хуже чем +- 1 Градус Цельсия во всем диапазоне (от -250 до 850) с учетом всех ошибок и дрейфов.
Как использовать этот модуль с "головой" от WAGO - мы Вам расскажем, если будут вопросы.
Сергей Гусев
"Первая Миля", Authorized ICONICS Systems Integrator
Сейчаз поговорил с нашим разработчиком барьеров. Теоретически барьер не должен вносить погрешности в канал. Характеристики барьера в принципе могут уходить из-за изменения температуры, но такого в нашей практике не было. По БИЗу у нас никакой информации нет.
:(
Где поискать информацию о Beckhoff??
Лучше всего - на их русском сайте. Там есть и полное "зеркало" немецкого сайта и немного русских материалов.
Сергей Гусев
"Первая Миля", Authorized ICONICS Systems Integrator
А +-3 гр. это статическа ошибка, которую можно учесть для каждого отдельно взятого канала? Или как она сама захочет, так и будет врать?
Получается, что если я к 750-461 подключу, ну скажем 131 Ом, это 79 градусов для 100П, откалибрую, то со временем смогу наблюдать сдвиги величиной до +-3 градуса?
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме