Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > Архив
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

программирование WAGO I/O SISTEM

 Ответить Ответить Страница  12>
Автор
Сообщение
gggg Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 24 Декабрь 2004
Online Status: Offline
Публикации: 321
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - gggg Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: программирование WAGO I/O SISTEM
    Опубликовано: 24 Декабрь 2004 14:58

Здравствуйте, есть мысль перейти на ПЛК WAGO, прочитал что нужна среда разработки WAGO I/O PRO, которая стоит евро 500, а есть ли еще какая-нибудь среда (бесплатная) стандарта МЭК 61131-3, в которой можно разработать программу и прошить ПЛК без проблемм. Попробовать, а потом уж и лицензированную покупать, когда реальный проект пойдет, спасибо,  

Наверх
Mikle Смотреть выпадающим
Prosoft.ru
Prosoft.ru


Присоединился: 03 Июнь 2003
Online Status: Offline
Публикации: 77
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Mikle Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 24 Декабрь 2004 15:19
Вы можете залить программу в контроллер с демо-версии и отладить ее там. Демо не позволяет сохранять во флэшке, т.е. до выключения питания. В рабочей версии я сохраняя программу только когда она уже отлажена. Нет смысла забивать флэш промежуточными данными. Ее на долго не хватит
Наверх
Nick Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 21 Июнь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 37
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Nick Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 24 Декабрь 2004 15:38

Совершенно не обязательно покупать сразу эту программу!

Скачайте демонстрационную версию, установите и работайте.

ftp://ftp.prosoft.ru/pub/Software/WAGO_IO_PRO/wago_io_pro_demo.zip

 

Документация по ней здесь

ftp://ftp.prosoft.ru/pub/Hardware/WAGO/WAGO_IO/Wago_Pro_manual/

У демонстрационной версии только одно ограничение: Она не может сохранять программу во флэш памяти контроллера.

C уважением Nick.
Наверх
gggg Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 24 Декабрь 2004
Online Status: Offline
Публикации: 321
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - gggg Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 27 Декабрь 2004 06:04

ну вот спасибо большое, попробую, теперь надо купить базовый блок ПЛК и по одному модулю ввода\вывода всех типов

Наверх
gggg Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 24 Декабрь 2004
Online Status: Offline
Публикации: 321
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - gggg Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 27 Декабрь 2004 09:27

еще ворос: а мануалка на русском языке есть? может кто ссылку скинет? спасибо

Наверх
Nick Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 21 Июнь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 37
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Nick Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 27 Декабрь 2004 10:24

На русском мануалки, увы пока нет. Есть на английском и немецком. Но есть хорошая книжечка по программированию на CoDeSys - её хватает для освоения программной части. Для подробного разбирательства с аппаратной частью без мануалов не обойдёшься... а их проще качать с сайта производителя.

 

C уважением Nick.
Наверх
gggg Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 24 Декабрь 2004
Online Status: Offline
Публикации: 321
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - gggg Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 27 Декабрь 2004 10:30
а где взять эту книжечку CoDeSys ? мануалки понятно что лучше с сайта, каталоги тоже у нас есть на немецком и английском, потихоньку разберемся,
Наверх
leo@intek Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 27 Сентябрь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - leo@intek Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 27 Декабрь 2004 10:43

Первоначально опубликовано gggg

а где взять эту книжечку CoDeSys ?

пишите на leo собака intek точка ufanet точка ru

leo@intek.ufanet.ru

вышлю в электронном виде.

Наверх
Nick Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 21 Июнь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 37
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Nick Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 27 Декабрь 2004 10:55

Каталог есть уже на русском.

Можно заказать с сайта Прософт - бесплатно вышлем.

C уважением Nick.
Наверх
Mikle Смотреть выпадающим
Prosoft.ru
Prosoft.ru


Присоединился: 03 Июнь 2003
Online Status: Offline
Публикации: 77
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Mikle Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 27 Декабрь 2004 11:10
Если есть желание и почтовый ящик, то я могу выслать Вам документацию по CODESYS на русском
Пришлите на zai@spb.prosoft.ru свое мыло
Наверх
 Ответить Ответить Страница  12>

Переход на форум Права доступа на форуме Смотреть выпадающим

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.64
Powered by Web Wiz Forums Free Express Edition