Необходимо воспользоваться функцией 16 (запись нескольких регистров). А именно команды передаются по модбасу двумя регистрами (в первом код команды, во втором аналоговое значение (если надо - например отсылка уставки)).
С передачей одного регистра проблем нет, но модбас это шлёт функцией 6, что в моём случае не подходит, т.к. ответная сторона команды распознаёт по 16-ой функции.
Суть вопроса такова: как Modbus OPC сервер заставить слать значения 16-ой функцией?
Заранее благодарен
Алексей М. Лебедев
Технический отдел
ПРОСОФТ Санкт-Петербург
Сдается мне, что если определить тэг длиной 4байта (FLOAT или LONG), то он вынужден будет использовать 16-ую функцию
УРРА!!!
Спасибо!
А я заклинился и ни туда, ни сюда ....
Правда всё равно придтся писать свой Модбас ОПС Сервер, т.к. у меня 10 агрегатов по 800 параметров с каждого ... 8000 опс-точек ... Genesis есть 5000 и 15000 ... 15000 точек придётся покупать ... а это 10000 евро ... у меня 2 сервера ... получается 20000 евро ... да меня за такие деньги подвесят за одно место ... посему будем писать сервер который будет собирать стандартным модбасом и паковать данные для выдачи в скаду.
Алексей М. Лебедев
Технический отдел
ПРОСОФТ Санкт-Петербург
Уточним
Genesis бывает на 500, 1500 и Unlimited.
Так вот Unlimited и стоит брать
Vladimir Voronenkov
"Первая Миля", Authorized ICONICS Systems Integrator
Первоначально опубликовано Voronenkov
Уточним
Genesis бывает на 500, 1500 и Unlimited.
Так вот Unlimited и стоит брать
Это верно для версии 7.Х
В версии 8 появились еще градации 5000 и 15000.
А вот что надо брать - это вообще нелинейная задачка - и ответ больше зависит от того, что надо делать одновременно, а не от общего числа каналов в системе.
С наилучшими пожеланиями,
Михаил Бердичевский
Sorry недописал нулики
Но ключевое слово в сообщении Unlimited.
Т.к. на 16000 точек брать 2*15000 тегов - это извините..
А калькуляция, опять же извините, была ваша
Удачи
Vladimir Voronenkov
"Первая Миля", Authorized ICONICS Systems Integrator
Михаил !
Два раза сорри, не посмотрел, чей это был комментарий
Vladimir Voronenkov
"Первая Миля", Authorized ICONICS Systems Integrator
Первоначально опубликовано Voronenkov
Михаил ! Два раза сорри, не посмотрел, чей это был комментарий
Да ничего страшного. Вопрос другой:
почему все забывают, что если у нас 10 близких по конфигурации агрегатов на 800 параметров, то при последовательном опросе в некоторых случаях можно обойтись лицензией на 1500 тегов?
С наилучшими пожеланиями,
Михаил Бердичевский
Тут вопрос как надо пасти эти параметры.
А если надо пасти все тревоги ?
Vladimir Voronenkov
"Первая Миля", Authorized ICONICS Systems Integrator
Первоначально опубликовано Voronenkov
А если надо пасти все тревоги ?
Более 70 критических параметров на агрегат? Это что, атомный реактор?
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме