Здравствуйте.
столкнулся с такой проблемой: имеется щит автоматики с контроллером SIMENS LOGO! Basic на 230 вольт, тремя модулями расширения DM8 230R 0ВА1 и одним модулем АМ2. внезапно на втором и третьем модулях DM8 и на AM2 индикаторы стали светиться красным цветом. проводил различные эксперименты - отключил все провода от всех входов I и выходов Q, менял местами модули DM8. остановился на том, что второй и третий DM8 исключил из шины. оставшиеся модули (DM8 и AM2) теперь находятся в режиме RUN- зеленый индикатор. значит ли это, что второй и третий модули вышли из строя или может быть, что проблема в коммутационной программе? судя по индикации на экране Basic коммутационная программа выполняется. её можно остановить, запустить, на экране сообщение "FIRE". думаю, что это реакция коммутационной программы на отсутствие сигнала на входе I1 второго модуля DM8, ведущего к клемме "ПОЖАР". этого входа ведь нет теперь (модуль остановлен, а впоследствии исключен из шины) описания щита и программы нет. программа запаролена. разработчик отвечает что инженера давно не работают, а кто то даже умер. если кто работал с ЛОГО, подскажите - столит ли покупать и менять модули DM8 или возможно стоит поискать проблему в другом месте...
|
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() ![]() Присоединился: 29 Май 2014 Online Status: Offline Публикации: 85 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
А сэмулировать сигнал на I1 нельзя? 230 туда воткнуть и посмотреть на состояние головы.
|
|
Антон Соколов
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 09 Май 2017 Online Status: Offline Публикации: 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
сигнал на I1 подается всегда, т. к. контакт пожарной системы НЗ. коммутационная программа не видит его, т. к. сам модуль остановлен и этот вход программа не видит тоже, следовательно не видит сигнала с НЗ контакта.
пробовал отключать провод с I1 - ничего не меняется.
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 09 Май 2017 Online Status: Offline Публикации: 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
может ли цифровой модуль быть остановлен коммутационной программой преднамеренно или это просто неисправность модуля?
|
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() ![]() Присоединился: 29 Май 2014 Online Status: Offline Публикации: 85 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Очень помогла бы диагностика через софт сименса. Но я так понимаю, это невозможно. Скорее всего, модуль неисправен, но чтобы это установить точно, желательно подменить его исправным (взять где-то на время).
|
|
Антон Соколов
|
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() ![]() Присоединился: 29 Май 2014 Online Status: Offline Публикации: 85 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Ну и совсем трэш - можно заморочиться и перехватить пароль сниффером.
|
|
Антон Соколов
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 09 Май 2017 Online Status: Offline Публикации: 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
правильно ли я понял, что программный стоп модулей все-
таки возможен?
|
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() ![]() Присоединился: 29 Май 2014 Online Status: Offline Публикации: 85 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Да, модули могут остановиться из-за общей ошибки
|
|
Антон Соколов
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 09 Май 2017 Online Status: Offline Публикации: 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
положил основной модуль и 2 цифровых на стол, соединил, подал питание (без сигналов и нагрузок).
2-й модуль в стопе. решил попробовать подать питание на него после того как пройдет инициализация 1-го. пока фазу вставлял и прикручивал клемму произошел "продолжительный дребезг", щелкание релюшек. но запуск модуля не произошел - все равно в стопе. отключил общее питание, подал снова - и о чудо! модуль запустился... то же самое сделал,ю подключив еще и третий модуль... и он тоже заработал. как это можно объяснить? некий сброс? и надолго ли это? может ли быть такое, что основной модуль контролирует состояние контактов выходных реле на дополнительных модулях при запуске (инициализации)? и если они скажем залипшие, то оставляет их в стопе... а после того как я "побаловался" питанием модуля, реле отлипли и теперь смогли запуститься... |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 09 Май 2017 Online Status: Offline Публикации: 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
жаль, что раньше не пришло в голову проверить контакты выходов модулей на прозвон
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Страница 12> |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |