Нужно по кнопке или дл. действию изменить различные дискретные сигналы.
Заводим кнопку.
Добавляем необходимое количество Pick
Все
да, только на кнопке есть меню и каждый элемент меню изменяет значение своего тэга. Т.е. это конечное действие.
А нужно чтобы с изменением этого тэга менялся бы и другой (другие).
Создаем кнопку. У нее по умолчанию есть одна динамика.
Выделяем кнопку.
И назначаем ей динамику Pick ("Указание и щелчок мышью").
Теперь у кнопки две динамики и соответсвенно два "оконечных" действия.
И так пока не надоест.
Vladimir Voronenkov
"Первая Миля", Authorized ICONICS Systems Integrator
Спасибо Vladimir,
я думаю несколько "указаний и щелчок" со своей "передачей значения" подойдут.
to Voronenkov
По поводу нескольких действий на клик ... иногда (закономерности не заметил) если на клик навесить несколько действий (в моём случае открытие окна и передачи 3-х значений в OPC-сервер), то 1 действие не выполнялось (не открывалось окно), спасало только повторное нажатие. Посему я по клику запускал сценарий, а в нём уже последовательно делал всё, что надо.
Алексей М. Лебедев
Технический отдел
ПРОСОФТ Санкт-Петербург
Такой глюк не встречался.
Хотя на одну кнопку вешали самые разнообразные наборы (pick, popup, vba, change aliases........)
Vladimir Voronenkov
"Первая Миля", Authorized ICONICS Systems Integrator
to Voronenkov
У меня куча действий была навешана не на кнопку, а на "прямоугольник", который выполнял роль кнопки. Рядом обычная "button" с такой же кучей действий и на ней всё работает, а вот с прямоугольником иногда траблы были.
Алексей М. Лебедев
Технический отдел
ПРОСОФТ Санкт-Петербург
Счастливый вы человек. Завидую...
Алексей М. Лебедев > ..Посему я по клику запускал сценарий,..
Так и сделал. На кнопке разные меню, каждое должно вызвать свои действия, так что "стандартными" навешиваниями ничего не получится.
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме