Уважаемые пользователи форума, возможно для кого то покажется данный вопрос смешным, но тем не менее. Подскажите можно коммутировать "нулём" в цепях переменного тока? Если да то где это можно прочитать типа "ПУЭ" или "ПТЭЭП" и т.д. То, что можно производить коммутацию фазой я знаю, а вот, что касается "нуля" не уверен.
Всмысле разрывать ноль а фазу оставлять подключенной ? - однозначно нельзя ! В промышленных и гражданских зданиях коммутируются только фазы, а ноль (или нейтраль) всегда подключена. Ни в коем случае не путать с заземлением !
это что касается зданий с металлоконструкциями. Но есть нормы для сельских строений и полевых условий - там коммутируются ОБА входных провода - и фаза и ноль, двухполюсным автоматом. В полевых 3-х фазных установках, например дизель-генераторах, коммутируются ЧЕТЫРЕ провода - три фазы и нейтраль, четырехполюсным автоматом
С уважением, SAN
Первоначально опубликовано sanwork
Всмысле разрывать ноль а фазу оставлять подключенной ? - однозначно нельзя ! В промышленных и гражданских зданиях коммутируются только фазы, а ноль (или нейтраль) всегда подключена. Ни в коем случае не путать с заземлением !
это что касается зданий с металлоконструкциями. Но есть нормы для сельских строений и полевых условий - там коммутируются ОБА входных провода - и фаза и ноль, двухполюсным автоматом. В полевых 3-х фазных установках, например дизель-генераторах, коммутируются ЧЕТЫРЕ провода - три фазы и нейтраль, четырехполюсным автоматом
С уважением, SAN
Спасибо за полноценный ответ! А если это касается простых электрических схем, например обычная электрическая принципиальная схема ну например на производстве, срабатывание сигнализации или блокировке на том же электроконтактном манометре типа ЭКМ-1У или ДМ2005. ДМ2010? Можно коммутировать ноль или нет???
Смотря в каком месте: если внутри самого прибора, то надо рассмотреть конкретные особенности. В наружной проводке - коммутировать ноль недопустимо.
Почему такое настойчивое желание коммутировать именно нулевой провод ? какие особенности проводки ?
С уважением, SAN
Первоначально опубликовано sanwork
Смотря в каком месте: если внутри самого прибора, то надо рассмотреть конкретные особенности. В наружной проводке - коммутировать ноль недопустимо.
Почему такое настойчивое желание коммутировать именно нулевой провод ? какие особенности проводки ?
С уважением, SAN
Ноль коммутировать для того, что бы фаза которая "идет" на прибор не была расположенная на улице. Т.е. прибор расположен на улице. Во избежание воздействий окружающей среды (для не попадания внешних осадков на фазу).
Вся про*** располагается в помещениях.
Первоначально опубликовано Seldom
Первоначально опубликовано sanwork
Смотря в каком месте: если внутри самого прибора, то надо рассмотреть конкретные особенности. В наружной проводке - коммутировать ноль недопустимо.
Почему такое настойчивое желание коммутировать именно нулевой провод ? какие особенности проводки ?
С уважением, SAN
Ноль коммутировать для того, что бы фаза которая "идет" на прибор не была расположенная на улице. Т.е. прибор расположен на улице. Во избежание воздействий окружающей среды (для не попадания внешних осадков на фазу).
Вся про*** располагается в помещениях.
Первоначально опубликовано Seldom
Первоначально опубликовано Seldom
Первоначально опубликовано sanwork
Смотря в каком месте: если внутри самого прибора, то надо рассмотреть конкретные особенности. В наружной проводке - коммутировать ноль недопустимо.
Почему такое настойчивое желание коммутировать именно нулевой провод ? какие особенности проводки ?
С уважением, SAN
Ноль коммутировать для того, что бы фаза которая "идет" на прибор не была расположенная на улице. Т.е. прибор расположен на улице. Во избежание воздействий окружающей среды (для не попадания внешних осадков на фазу).
Вся "про***" располагается в помещениях.
Не совсем понятно Ваше объяснение. Если выключатель будет стоять на улице и Вы не хотите заводить в него фаз, то рассмотрите другой вариант: используйте схему управления силовой нагрузкой через реле, контактор и т.п., управляемые низковольтным напряжение (постоянным или переменным). Да, это потебует отдельного блока питания (если нет под рукой низковольтной линии), но Вы достигните своей цели (если я её правильно понял из Вашего объяснения).
? как понять
получается что весь прибор окажется под фазой ! Это еще опаснее чем запитанный прибор !
Любое прикосновение к прибору вызовет утечку фазы через прикаса-ющегося !
С уважением, SAN
для случаев с осадками и агрессивными средами есть запитка для помещений категории Д и выше,
а проще говоря -через трансформатор: внешняя установка запитывается через трансформатор у которого ни один из проводов разумеется гальванически не связан ни с ФАЗОЙ ни с НУЛЁМ !
Снаружи установка заземлена, разумеется - нейтраль заземлять в этом случае нельзя !
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме