Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > Теория и практика автоматизации
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

Коммутация в цепях переменного тока!

 Ответить Ответить Страница  12>
Автор
Сообщение
Seldom Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 23 Февраль 2013
Online Status: Offline
Публикации: 36
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Seldom Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Коммутация в цепях переменного тока!
    Опубликовано: 05 Апрель 2015 15:53
Уважаемые пользователи форума, возможно для кого то покажется данный вопрос смешным, но тем не менее. Подскажите можно коммутировать "нулём" в цепях переменного тока? Если да то где это можно прочитать типа "ПУЭ" или "ПТЭЭП" и т.д. То, что можно производить коммутацию фазой я знаю, а вот, что касается "нуля" не уверен.
Наверх
sanwork Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 08 Март 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 440
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - sanwork Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 07 Апрель 2015 13:41
Всмысле разрывать ноль а фазу оставлять подключенной ? - однозначно нельзя !
В промышленных и гражданских зданиях коммутируются только фазы, а ноль (или нейтраль) всегда подключена.
Ни в коем случае не путать с заземлением !

это что касается зданий с металлоконструкциями.
Но есть нормы для сельских строений и полевых условий - там коммутируются ОБА входных провода - и фаза и ноль, двухполюсным автоматом.
В полевых 3-х фазных установках, например дизель-генераторах, коммутируются ЧЕТЫРЕ провода - три фазы и нейтраль, четырехполюсным автоматом

С уважением, SAN
Наверх
Seldom Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 23 Февраль 2013
Online Status: Offline
Публикации: 36
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Seldom Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 07 Апрель 2015 17:51
Первоначально опубликовано sanwork

Всмысле разрывать ноль а фазу оставлять подключенной ? - однозначно нельзя !
В промышленных и гражданских зданиях коммутируются только фазы, а ноль (или нейтраль) всегда подключена.
Ни в коем случае не путать с заземлением !

это что касается зданий с металлоконструкциями.
Но есть нормы для сельских строений и полевых условий - там коммутируются ОБА входных провода - и фаза и ноль, двухполюсным автоматом.
В полевых 3-х фазных установках, например дизель-генераторах, коммутируются ЧЕТЫРЕ провода - три фазы и нейтраль, четырехполюсным автоматом

С уважением, SAN
Спасибо за полноценный ответ! А если это касается простых электрических схем, например обычная электрическая принципиальная схема ну например на производстве, срабатывание сигнализации или блокировке на том же электроконтактном манометре типа ЭКМ-1У или ДМ2005. ДМ2010? Можно коммутировать ноль или нет???
Наверх
sanwork Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 08 Март 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 440
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - sanwork Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 08 Апрель 2015 15:03
Смотря в каком месте:  если внутри самого прибора, то надо рассмотреть конкретные особенности.
В наружной проводке - коммутировать ноль недопустимо.

Почему такое настойчивое желание коммутировать именно нулевой провод ?
какие особенности проводки ?

С уважением, SAN
Наверх
Seldom Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 23 Февраль 2013
Online Status: Offline
Публикации: 36
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Seldom Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 08 Апрель 2015 18:05
Первоначально опубликовано sanwork

Смотря в каком месте:  если внутри самого прибора, то надо рассмотреть конкретные особенности.
В наружной проводке - коммутировать ноль недопустимо.

Почему такое настойчивое желание коммутировать именно нулевой провод ?
какие особенности проводки ?

С уважением, SAN
Ноль коммутировать для того, что бы фаза которая "идет" на прибор не была расположенная на улице. Т.е. прибор расположен на улице. Во избежание воздействий окружающей среды (для не попадания внешних осадков на фазу).
Вся про*** располагается в помещениях. 

Наверх
Seldom Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 23 Февраль 2013
Online Status: Offline
Публикации: 36
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Seldom Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 08 Апрель 2015 18:06
Первоначально опубликовано Seldom

Первоначально опубликовано sanwork

Смотря в каком месте:  если внутри самого прибора, то надо рассмотреть конкретные особенности.
В наружной проводке - коммутировать ноль недопустимо.

Почему такое настойчивое желание коммутировать именно нулевой провод ?
какие особенности проводки ?

С уважением, SAN
Ноль коммутировать для того, что бы фаза которая "идет" на прибор не была расположенная на улице. Т.е. прибор расположен на улице. Во избежание воздействий окружающей среды (для не попадания внешних осадков на фазу).
Вся про*** располагается в помещениях. 

Наверх
Seldom Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 23 Февраль 2013
Online Status: Offline
Публикации: 36
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Seldom Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 08 Апрель 2015 18:06
Первоначально опубликовано Seldom

Первоначально опубликовано Seldom

Первоначально опубликовано sanwork

Смотря в каком месте:  если внутри самого прибора, то надо рассмотреть конкретные особенности.
В наружной проводке - коммутировать ноль недопустимо.

Почему такое настойчивое желание коммутировать именно нулевой провод ?
какие особенности проводки ?

С уважением, SAN
Ноль коммутировать для того, что бы фаза которая "идет" на прибор не была расположенная на улице. Т.е. прибор расположен на улице. Во избежание воздействий окружающей среды (для не попадания внешних осадков на фазу).
Вся "про***" располагается в помещениях. 

Наверх
uzga Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 07 Октябрь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 359
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - uzga Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 10 Апрель 2015 13:03
Не совсем понятно Ваше объяснение. Если выключатель будет стоять на улице и Вы не хотите заводить в него фаз, то рассмотрите другой вариант: используйте схему управления силовой нагрузкой через реле, контактор и т.п., управляемые низковольтным напряжение (постоянным или переменным). Да, это потебует отдельного блока питания (если нет под рукой низковольтной линии), но Вы достигните своей цели (если я её правильно понял из Вашего объяснения).
Наверх
sanwork Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 08 Март 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 440
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - sanwork Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 10 Апрель 2015 16:03
? как понять

получается что весь прибор окажется под фазой !  Это еще опаснее чем запитанный прибор !
Любое прикосновение к прибору вызовет утечку фазы через прикаса-ющегося  !

С уважением, SAN
Наверх
sanwork Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 08 Март 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 440
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - sanwork Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 10 Апрель 2015 16:11
для случаев с осадками и агрессивными средами есть запитка для помещений категории Д и выше,
а проще говоря -через трансформатор: внешняя установка запитывается через трансформатор у которого ни один из проводов разумеется гальванически не связан ни с ФАЗОЙ ни с НУЛЁМ  !
Снаружи установка заземлена, разумеется - нейтраль заземлять в этом случае нельзя !