Помогите разобраться как настроить тип выходного сигнала в ADAM 4017 ,по умолчанию там стоят V надо перевести в mV?
|
|
Действительный член Присоединился: 01 Июнь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 464 |
|
Кто то еще задает такие вопросы? Просто нет слов... Заходите на сайт производителя http://www.advantech.ru/ Находите по поиску ваш адам В разделе поддержки находите утилиту Utility for ADAM-4000, ADAM-5000/485 series качаете, ставите и делаете все что вам угодно Утилита по ОС Windows. Нужен порт в режиме RS-485. Для внесения более серьезных изменений чем шкала (адрес, режим передачи) модуль механически переводится в режим INIT c помощью DIP переключателя |
|
Новичок Присоединился: 15 Май 2014 Online Status: Offline Публикации: 7 |
|
я установил данную утилиту которая шла с диском, он свободно подключается а поменять тип входов не как не могу, может обрезаный функционал данной утилиты т.к. она бесплатная?
|
|
Действительный член Присоединился: 01 Июнь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 464 |
|
нет, не обрезанный, утилита бесплатная. подключите минус 7, 8 канала он же INT (он гриша, он же гога ) на землю GND перевключите модуль он встанет в INT на 9600 8-1 адрес 0 ну и все будет разлочено. Вообще диапазон можно и так менять во всяком случае на 4018
|
|
Новичок Присоединился: 15 Май 2014 Online Status: Offline Публикации: 7 |
|
попробую отпишусь ,спасибо
|
|
Действительный член Присоединился: 01 Июнь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 464 |
|
Вообще, диски Advantech неизменны как памятник вечности, поэтому софт лучше брать на сайте. Сто пудово у вас там лохматая версия.
|
|
Новичок Присоединился: 15 Май 2014 Online Status: Offline Публикации: 7 |
|
спасибо все получилось,как можно сделать что бы показывалась температура в реальных единицах,я примерно понимаю что надо это через какую то программу делать ?
|
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 07 Октябрь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 359 |
|
Разве 4017 работает напрямую с датчиками температуры? Это не 4018.
Трактовка показаний 4017 в любом требуемом виде может быть осуществлена через стороннюю программу. |
|
Действительный член Присоединился: 01 Июнь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 464 |
|
Это так. Температурный модуль 4018 со встроенной компенсацией холодного спая для термопар. 4017 выдает только электрические величины которые нужно пересчитать в градусы где-то выше модуля. Что бы сказать как конкретно пересчитать, нужно знать тип используемого вами датчика, везде свои тонкости есть.
|
|
Новичок Присоединился: 15 Май 2014 Online Status: Offline Публикации: 7 |
|
надо писать прогу специально для них да ?
|
|
Ответить | Страница 12> |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |