Модули ADAM-4000 не сохраняют настройки |
Ответить ![]() |
Страница 12> |
Автор | |
![]() Новичок ![]() Присоединился: 06 Март 2013 Online Status: Offline Публикации: 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 06 Март 2013 18:09 |
Со временем стали появляться проблемы с модулями ADAM-4000 (4015, 4018, 4019): в разных модулях стабильно не сохраняются настройки каналов и/или калибровка после выключения питания. Т.е. настроили, откалибровали, отключили. Включаем - на некоторых модулях калибровки нет, а некоторые вообще каналы не те включили и диапазоны по ним тоже. И при этом все стабильно, т.е. раз за разом повторяются те же каналы-режимы. Измерительная часть работает, нареканий нет. Очевидно, дело в контроллере. Дополнительной микросхемы памяти нет - значит, все настройки хранятся во FLASH MSP430F149. Никто не знает, как можно решить эту проблему? Или на выброс?
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 08 Март 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 440 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Похоже на Flash. Но дело то в том что если в неё часто не писать то читать можно бесконечно. Первое что приходит на ум - модуль часто пере-конфигу-рируется, толи при каждом включении, толи по ходу основной программы. Ну а так - перепаять MSP430 ! С уважением, SAN |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 08 Март 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 440 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
P.S. Если конечно прошивка найдется С уважением, SAN |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 02 Октябрь 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 427 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
ого , это они уже 430 стали паять. раньше другие были. видно переписали- значит пойдет огреб багов.
|
|
При экспериментах ни один чайник не пострадал
----------- Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает. ______________ Пишу на C++ за еду |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 01 Июнь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 464 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Калибровка в модулях сама не сбрасывается. Мы эти модули используем уже много лет (8) все проблемы у вас в контроллере. Он при инициализации посылает в модули команды сбивающие калибровку. Мы использовали изначально открытый драйвер для ICPCON 7000 и пришлось ему по рукам надавать.
Возьмите конвертер 4520 или аналог сядьте терминалом на RS-485 и понаблюдайте. Думаю разберетесь... Чудо враждебной техники. Это она цветы погубила.
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 06 Март 2013 Online Status: Offline Публикации: 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Давайте сначала по терминологии: по словом контроллер я понимаю управляющий микроконтроллер внутри модуля. Никаких других "контроллеров" в системе (сети RS-485) нет. Управление модулем и считывание информации - программы из комплекта и самодельная программка для поверки. Результаты одинаковы. Мы используем модули этой серии уже более 10 лет точно. Симптомы начались примерно года 2 назад. Не обязательно на совсем старых модулях, но точно не на свежекупленных. Статистику не вели. Кое-что уже выкинули, кое-что на полках валяется. Настало время решать проблему. Очевидно, нужно перепаивать контроллер, но где взять прошивку? Есть ли они вообще в свободном доступе?
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 01 Июнь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 464 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Под контроллером я в данном случае понимаю ведущее устройство опрашивающее модули по RS-485. Сами модули ничего не делают и калибровку сбросить не могут. Сброс калибровки возможен при получении служебной команды например установка нуля или смена рабочего диапазона (не требует заземления INT). Поэтому я вам рекомендовал прежде чем искать демонов проверить работу протокола обмена. Кстати по документам ADVANTECH у 4018 наработка на отказ 50 лет. смело конечно но за что купил... Единственная проблема на сегодняшний день это пластик. Он высох и стал достаточно хрупким.
(2000R062 ADAM-4018 439 024 часов :
There are 222 reliability prediction reports available in QA now. The MTBF values are listed as below: Simulated Environment: .Environment:Ground-Fix .Temperature:25’C .Quality:Commercial .Follow Standard:MIL-217F & Bellcore Standard (Notice 1) .Stress:50% Notice1 :QA was change MIL-HDBK-217F with Bellcore Standard on Nov.01.1999(After report number 1999R030)) |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 02 Октябрь 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 427 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
раньше как процессоры в них стояли Winbond 51 семейство, хотя видел целый зоопарк разных, складывалось впечатление что разные группы разработчиков писала, а потом все в серию 4000 объединили. Если сейчас все переделали на 430, то значит это "новые" приборы.
|
|
При экспериментах ни один чайник не пострадал
----------- Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает. ______________ Пишу на C++ за еду |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 06 Март 2013 Online Status: Offline Публикации: 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
В данном случае я делаю поверку модулей. Никаких контроллеров в сети нет, кроме компьютера с родной утилитой для проверки - настройки. Модулей много. Большинство ведут себя адекватно, некоторые - как описано выше. По-моему, модуль просто не сохраняет вновь вносимые изменения в настройки и никакой контроллер здесь ни при чем. Во время эксплуатации - возможно. Надо уточнить. Но ко мне -то они приходят уже с глюками и надо их ремонтировать или списывать.
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 06 Март 2013 Online Status: Offline Публикации: 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Да, и пластик - это просто беда. Разваливаются на 2 половины. Сверлим по этим же местам сквозные отверстия и ставим длинные болты насквозь.
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Страница 12> |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |