Контоллеры Direct LOGIC |
Ответить | Страница 123> |
Автор | |
Новичок Присоединился: 10 Январь 2013 Категория: инженер Online Status: Offline Публикации: 2 |
Опубликовано: 10 Январь 2013 11:57 |
Господа!
Скажите, пожалуйста, работал ли кто-нибудь с програмируемыми логическими контроллерами Direct LOGIC В частности интересен ПЛК DL06.
|
|
Никто кроме нас!
|
|
Действительный член Присоединился: 18 Декабрь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 275 |
|
Добрый день!
Есть и еще несколько человек рядом, кто работали. А что именно интересует?
|
|
Новичок Присоединился: 10 Январь 2013 Категория: инженер Online Status: Offline Публикации: 2 |
|
1) Надежность. 2) Есть ли сложности с програмированием (без косяков ли софт, русскоязычные обучалки)?
|
|
Никто кроме нас!
|
|
Новичок Присоединился: 22 Июнь 2009 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 19 |
|
Опыт у меня небольшой - с 2007 выполнил примерно 10-15 вариантов одной программы на DL06.
1)В плане надёжности ничего плохого сказать не могу. Довольно надёжен. Один раз столкнулся с окислением контактов платы расширения (на том объекте после модернизации в "старый" ПЛК мы заливали "новое" ПО). Пару раз при наладке из-за подпружинивания проводов отходила плата расширения. Раз, из-за ошибки монтажа на один дискретный вход подали 220 В - только этот вход и сгорел (там оптоизоляция). Встречался аналоговый датчик 4-20 мА, который при переполюсовке все 24 В питания отдавал на плату расширения - вход сгорел, после этого случая все аналоговые входы при включении проверяем на ток амперметром (или носом на запах дыма). 2) О программировании... Программирование только на языке релейной логики - RLL Plus - это почти ассемблер. При распечатывании исходников "для себя" выбирай печать в две колонки, мелкий шрифт и масштаб 66%, в противном случае бумаги не напасёшься. Обработка выхода ПИД-регулятора на задвижку - самостоятельно написанная подпрограмма-стадия. Её идею мне подсказал Astilya. На этом форуме есть несколько веток обсуждений. Если данные не зашиты в код программы, а вводятся с панели или компьютера, то требуется установка батарейки, иначе через две недели без электричества память данных стирается. Одной из моих первых ошибок была инициализация ПИД регуляторов при помощи "мастера настройки" из среды программрования. После проведения регламента с отключением питания эта конфигурация стёрлась из памяти - ПИДы как-бы исчезли. Теперь конфигурацию ПИДов задаю из программы. Описания ПЛК и плат расширения по-русски (переводы) я брал на plcsystems.ru - очень подробные кстати. Учился по примерам из DirectSoft, аппнотам с сайта изготовителя, блогам и статьям с ПЛКСистемс, и на чужой рабочей программе-образце. После пары месяцев теоретической подготовки заглянул в техподдержку фирмы-магазина КИП - там ответили на возникшие вопросы. Научиться можно, была бы мотивация. |
|
Действительный член Присоединился: 18 Декабрь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 275 |
|
Павел, спасибо за столь развернутый ответ - мне почти нечего добавить.
Буквально пару слов.
По надежности - все ок, поскольку осуществляем гарантию, имею представление о статистике ремонтов. За несколько лет вполне реально ни разу не поиметь проблемы с неисправностью.
По программированию.
Да, почти все указано верно. Батарейка нужна для ОЗУ - там хранятся настройки пользовательской программы и портов. На супер-конденсаторе это действительно продержится недели две (зависит и от температуры эксплуатации). А вот что касается конфигурации ПИД - тут надо было использовать Retentive Range. Фактически, этим Вы определяете участки памяти, которые будут сохранены батареей. Если это оставить как по-умолчанию, то ряд параметров, конечно, при отключении питания сохранятся не будет, поскольку данная область памяти пользовательская и не описана заранее как сохраняемая в ОЗУ.
Можно пройти курсы в ПЛКСистемах. 2 дневные. Но в целом контроллер достаточно легок и для самостоятельного изучения.
|
|
Новичок Присоединился: 22 Январь 2015 Online Status: Offline Публикации: 2 |
|
Господа, подскажите!
Предстоит мне взять на обслуживание узел, под управлением DL06. Ранее с этими контроллерами работать не приходилось и есть такой вопрос: возможно ли извлечь для редактирования существующую программу из контроллера или она хранится там в бинарном и неизменяемом виде?
|
|
Действительный член Присоединился: 18 Декабрь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 275 |
|
Добрый день!
Возможно при помощи программного пакета DirectSOFT (платный). И только в том случае, если программист не закрыл контроллер паролем на загрузку/выгрузку программы. |
|
Новичок Присоединился: 22 Январь 2015 Online Status: Offline Публикации: 2 |
|
Понял, спасибо!
|
|
Новичок Присоединился: 22 Июнь 2009 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 19 |
|
Могу ещё посоветовать воспользоваться программой-утилитой DNLoader. Скачать можно с сайта завода производителя http://support.automationdirect.com/downloads.html#tools или plcsystems.ru. Также она входит в состав пакета программирования DirectSoft5.
Эта утилита позволяет сохранить на диске образ памяти PLC (память программ и память данных), а потом при необходимости "накатить" на "пустой" PLC. Или в случае, когда неопытный программист настройки сетевого обмена, ПИДов и прочего делал не в программе, а через "мастера" - т.е. просто записал значения в конфигурационные ячейки - что после длительного выключения (больше 2 недель) приводит к стиранию из памяти. Также можно на основе образа формировать отчёт о настройках программного комплекса (например, настройки всех ПИД, каких-то переменных программы) - но это уже самостоятельно в нарушение лицензий о неисследовании, т.к. готовых утилит я не встречал. |
|
Новичок Присоединился: 24 Февраль 2015 Online Status: Offline Публикации: 1 |
|
Вопрос возможно не в тему, но все же. К порту Eth процессора серии H2-DM1E возможно осуществить следующие подключения. |
|
Ответить | Страница 123> |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |