Подключили промежуточное реле 220 В Omron типа G2RS к бесконтактному индуктивному выключателю ВБИ-М18-86С-2251 произвобства Сенсор Екб. При подаче питания, реле включается "вхолостую", т.е. выключатель не сработал, а реле включилось.
может Н.З. контакт? =)
каждый сам виноват в своих проблемах, собственно как и сам волен выбирать, как их решать
Нет, не может. Перебирали несколько реле и ВБИ, нашлась пара, которая работает нормально. Еще добавлю, что схема подключения ВБИ двухпроводная 220 В и, соответственно, отсюда же берется питание для внутренней схемы выключателя.
Вас губит двухпроводная схема. Если вы хотели использовать с опторазвязками, или входами контроллера - ни в коем случае нельзя использовать двухпроводные датчики, хотя-бы исходя из самого принципа их работы. Они просто обязаны потреблять ток в выключенном состоянии, иначе отчего-бы работала их схема? И в 95%, если не больше, случаев этого тока будет достаточно для включения входа.
Это мы уже поняли. Вопрос в том, как теперь исправить ситуацию не меняя датчиков?
Можно попробовать понизить чувствительность реле - повесить резистор параллельно реле
попробовали резисторы. не помогает. если даже сразу не включается, то после первого же срабатывания ВБИ начинает дребезжать
а если конденсатор параллельно?
и от стальной его груди отскакивают стрелы.
вот есть мысля взять реле с РЦ цепью в катушке, ищем реле
ну отпишитесь как получится, на ус намотаем.... :)
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме