Добрый день. Необходимо управлять сетевым насосом, работающим от преобразователя частоты, с расстояния 1000 метров. Необходимо передавать управляющие команды (Пуск/стоп, больше-меньше), получать величины токов и технологического параметра и дискретные состояния (работа, готовность, авария). Может ли кто посоветовать что-либо из беспроводного оборудования для решения данной задачи?
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 11 Октябрь 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 392 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 26 Август 2007 Online Status: Offline Публикации: 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Спасибо. А есть ли опыт использования таких устройств для подобных задач? |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() ![]() Присоединился: 06 Декабрь 2010 Online Status: Offline Публикации: 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
У нас успешно работают радиомодемы на водозаборе. Не конкретно эти, а белорусского пр-ва. Работают исправно передают все данные (например величины токов, давление, состояния и т.д.) с удалённых скважин, принимают управляющие сигналы. Всё исправно и сбоев тьфу-тьфу-тьфу за год не было))
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 26 Август 2007 Online Status: Offline Публикации: 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
На какое расстояние они работают? И, если можно, опишите, пожалуйста, структуру системы. |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 15 Октябрь 2003 Категория: Belarus Online Status: Offline Публикации: 141 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
SAD64 - а что за радиомодемы белорусского производства?
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() ![]() Присоединился: 06 Декабрь 2010 Online Status: Offline Публикации: 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Gene, специально замеряли дальность уверенной передачи в пределах прямой видимости около 6-7 километров, при учёте что на одном конце стоит мачта с антеной с круговой диаграмой, на другом конце на крыше машины самопальная антенка тоже с круговой диаграмой. Сложные топологии мы пока строить не пробовали - не было необходимости. Щас работает по топологии звезда. Центральный модем подключённый к скада-системе опрашивает последовательно все остальные модемы.
Как работают нам нравится - сбоев ещё не было. Semelenov Фирма называется ООО "РОВАЛЕНТСПЕЦПРОМ" |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() ![]() Присоединился: 06 Декабрь 2010 Online Status: Offline Публикации: 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
6-7 километров это не предел. Просто нам было интересно до конкретного объекта + чтоб был запас. Однако на этом расстоянии если заехать за дерево то уже не пробивает. К сожалению пока не узнавал возможности построения смешаных топологий с возможностью ретрансляции типа как у "Невод". Просто нет времени выяснить позволяет ли модем это делать.
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() ![]() Присоединился: 06 Декабрь 2010 Online Status: Offline Публикации: 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
http://rovalant.com/company/contacts.html
вот сайт производителя модемов если кому интересно))) |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() ![]() Присоединился: 31 Май 2012 Online Status: Offline Публикации: 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Еще вариант - использовать GPRS 1. Поставить на удаленный объект контроллер Unitronics с GPRS-модемомили 2. GSM-шлюз
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Страница 12> |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |