Я купил АЦП ADAM 4018+-B и подключил к нему 4 термопары К-типа, а
датчики (место спая термопары) поместил в воду. в результате показания одной из термопары иногда сбиваются (а иногда они все показывает не то).Вопрос: как можно избавиться от этого? Есть вариант изолировать концы термопары которая находиться в жидкости от попадания воды, но возникает вопрос чем лучше? (лаком, клеем) и еще ведь тогда увеличивается время релаксации и падает эффективность реакции датчика (инертность большая появляется).А нам в работе важно фиксировать мгновенное изменение температуры. Как лучше сделать? |
|
hism5az
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 08 Март 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 440 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Какова общая схема подключения ? Где холодный спай ? |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 21 Август 2010 Online Status: Offline Публикации: 27 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Сомневаюсь, что Вы поступаете правильно, погружая "голую" термопару в воду. На мой взгляд, для измерения температуры воды лучше использовать термометры сопротивления, которые выпускаются в соответствующих корпусах. Посмотрите на классические ТСМ и ТСП.
Если уж очень хочется применить термопары (жалко потраченных денег), то я бы залил их стеклом или, совсем по-простому, эпоксидкой. |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 02 Октябрь 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 427 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Если вам важны мгновенные значения, возьмите модули нормализаторов сигналов, только выбирайте с гальванической развязкой. А лучше приборчик какой попроще многоканальный и тоже выбирайте с гальванической развязкой каналов. Только честной, а не таканием по очереди в канал!
|
|
При экспериментах ни один чайник не пострадал
----------- Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает. ______________ Пишу на C++ за еду |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 21 Август 2010 Online Status: Offline Публикации: 27 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
ADAM-4017R, 4018R, 4019R дают гальваническую развязку! В них на КАЖДОМ входе стоит пара оптических ключей. Это, кстати, одна из причин, по которой они "терпят" напряжение 240В RMS между любыми двумя входами.
|
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 02 Октябрь 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 427 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Внимательно посмотрите что делают ваши оптореле в адаме.
Гальваническая развязка это когда схема обслуги каждой термопары питается через преобразователь а каждый ацпешник связан с процессором оптронами. Есть куча всяких убожеств а ля КСП которые призваны сделать псевдоотвязку датчиков один от другого вроде задешево. На практике это таким боком вылезает.
|
|
При экспериментах ни один чайник не пострадал
----------- Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает. ______________ Пишу на C++ за еду |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 21 Август 2010 Online Status: Offline Публикации: 27 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Повторюсь: каждый вход подключен к АЦП через оптроны, питание АЦП через преобразователь. Оптроны- это изюминка Адвантека.
У нас на комбинате стоят сотни таких модулей и прекрасно работают. |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 02 Октябрь 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 427 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Повторюсь - посмотрите, что делают там оптроны. Про КСП я не зря написал. |
|
При экспериментах ни один чайник не пострадал
----------- Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает. ______________ Пишу на C++ за еду |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 11 Октябрь 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 392 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 02 Октябрь 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 427 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Во во!
Правда ICP не обязательно так же как ADAM - но та жа хрень примерно. Если по форуму полазить - были где-то уже жалобы на скорость коммутации и утягивание каких-то крайних каналов куда-то.
|
|
При экспериментах ни один чайник не пострадал
----------- Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает. ______________ Пишу на C++ за еду |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Страница 12> |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |