Привет! Не подскажите как в этом модуле сделать изменения ,проблема такая при опускании температуры ниже нуля он блокирует запуск двигателя ,или это надо делать программно ?
Самое простое, это поставить последовательно с датчиком (термометром сопротивления) резистор небольшого номинала. Номинал нужно подобрать исходя из типа основного датчика, отталкиваясь от таблицы зависимости его сопротивления от температуры.
Например, основной датчик - платиновый термометр с градуировкой 100П. Его сопротивление при 0°С = 100 Ом. Нужно сдвинуть его показания на 10°С вверх. Из таблицы градуировки 100П видно, что изменению на 10°С соответсвует изменение сопротивления на 3.97 Ом. Следовательно, поставив последовательно с основным датчиком резистор на 4 Ом, Вы получите запуск двигателя до -10°С.
Привет!Да предложение хорошее ,но показания адама еще выходят на комп ,где установлена ВыньСИСИ ,как все это сделать грамммотно?
И что из этого? Вы вносите корректировку непосредственно в показания датчика. При данной корректировке никто, имеющий доступ к Адаму или системе регистрации, не сможет обнаружить вмешательства в систему. Единственное, Вы должны быть уверены, что данный параметр (температура воздуха) не используется системой для регулировки или расчета характеристик объекта наблюдения.
Привет!Да конешно все это хорошо ,да вот проблема по этой температуре оператор контролирует процесс...и записывает все это в журнал с передачей по смене..
Ну тогда подключайте резистор только перед запуском двигателя и закорачивайте его после. Если система допускает работу при отрицательных температурах (хотя почему тогда запрещается запуск двигателя?), то всё будет работать нормально.
ИМХО
Лучше сделать программно.
ПРивет! Подскажите как ? Эти адамы просто тупо собирают инфу с входов и пересылают инфу через опс сервер на выньсиси и все .Может проблема в самом модуле ? Хоя мы этот модуль проверяли ,через магазин сопротивлений ,при отметке -1 градус перестает запускаться движок..
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме