Всем доброго дня! У меня такая проблема с контроллером ADAM 5510KW/TP, при использовании программы ADAM-5510 Series Utility а конкретно при считывания загруженных программ выходит сообщение что не включен INIT режим, но при этом перемычка между GND и INIT стоит. Получается что фактически связь с контроллером есть так как в командной строке видно как загружается ROM-DOS, а вот считать или записать не получается пишет что режим INIT не включен. Использую я COM3. А произошло это после загрузки программы Simu5ke.exe, ROM-DOS загружает эту программу и на этом все останавливается. Пробовал с помощью 5510dos результат тот же.
А трассировку загрузки ROM-DOS можете приложить?
В ADAM-5510 Series Utility есть возможность удалить файл.
И удалите Simu5ke.exe. А то у вас PLC стал ADAM5000.
В конце концов можно вкл.режим DOS command -FORMAT (С контоллером
ничего плохого не произойдет)
Вот трассировка ROM-DOS.
XYZABCDEFG Datalight miniBIOS (R) v6.22 (Revision 2.10) Copyright (c) 1989-1995 Datalight, Inc. ADAM-5510M Ver A1.1 01/01/03 Tested RAM 720KBH0123456 Starting ROM-DOS... CardTrick v3.01.00 Copyright (c) 1993-1996, Datalight Inc. Datalight Patent Pending Resident Flash (RFA) OEM Layer Drive(s) D789 C:\>path d: C:\>path c: C:\>KWSET.EXE C:\>D: D:\>if NOT EXIST D:SIMU5KE.EXE goto END D:\>SIMU5KE.EXE Firmware version = A2.64 Welcome to Simu5000/E Current Communication Port: COM1 Current Node ID: 0
И еще просьба Вадиму по подробнее описать как можно удалить файл "Simu5ke.exe" или включить режим DOS command -FORMAT.
В ADAM-5510 Series Utility в активном поле нажать стрелку .У вас будет
DIR диска D и все файлы диска D. Правой кнопкой выходите в поле управления и делайте все,
что желаете. Успехов.
С уважением Воробьев Владимир
Судя по трассировке ROM-DOS, запускается утилита SIMU5ke, которая превращает модуль в ADAM-5000 и блокирует дальнейшую работу. Попробуйте поставить переключатели DIP1 - DIP5 в нули (OFF). Отвалится SIMU5ke?
Загрузка ROM-DOS как раз была выполнена когда переключатели DIP Switch стояли все на off, а когда переключаешь DIP Switch с 1-го по 5-й меняется значение в трассировке Node ID:, а с 6-го по 8-й меняется Communication Port: с COM1 на СОМ4-485, а остальное остается все по прежнему.
Нажать Ctrl-C до загрузки Simu5k неужели не помогает?try{for(var lastpass_iter=0; lastpass_iter < .s.length; lastpass_iter++ var lastpass_f = .slastpass_iter; ifoflastpass_f.lpsubmitorig2=="undefined" lastpass_f.lpsubmitorig2 = lastpass_f.submit; lastpass_f.submit = var =; var custom = .create""; custom.init"lpCustom", true, true; var d = ."lpsubmitdiv"; forvar i = 0; i < .s.length; i++ if.s==form){ d.innerText=i; } } d.dispatchEvent(customEvent); form.lpsubmitorig2(); } } }}catch(e){}
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925
Спасибо всем кто участвовал в данном форуме, а особенно Максиму! Сtrl-C действительно останавливает загрузку файлов и выводит командную строку "D:>". После этого я смог считать файлы с контроллера и удалить SIMU5ke.exe. Если не секрет где Вы вычитали данную информацию?
Столкнулся с такой же проблемой как SergeyPSV и при этом Ctrl+C не работает..
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме