Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > Встраиваемые системы
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

PCM-3370 и Windows XP Embedded

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
Kerberos Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 11 Декабрь 2009
Online Status: Offline
Публикации: 3
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Kerberos Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: PCM-3370 и Windows XP Embedded
    Опубликовано: 11 Декабрь 2009 10:44

Никак не удается подружить Advantech PCM-3370 и Windows XP Embedded. При загрузке образа вылетает BSOD. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?

Наверх
Chupakabra2 Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 19 Апрель 2006
Online Status: Offline
Публикации: 136
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Chupakabra2 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 22 Январь 2010 10:41
Первоначально опубликовано Kerberos

Никак не удается подружить Advantech PCM-3370 и Windows XP Embedded. При загрузке образа вылетает BSOD. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?

 
Возможно вы использовали DOS Target Analyzer (средства для сбора и поддержки информации о конфигурации аппаратной платформы). Исользуйте Target Analyzer для win32 (загрузившись с liveCD WinPE или т.п.). Досовский много чего не определяет, из-за этого bsod случается при первой загрузке.
Наверх
AlexM Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 11 Октябрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 392
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - AlexM Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 22 Январь 2010 17:32
Первоначально опубликовано Kerberos

Никак не удается подружить Advantech PCM-3370 и Windows XP Embedded.

Как вариант, ещё можно попробовать Windows Fundamentals for Legaсy PCs - заточена под II - III пеньки, низкие требованию памяти (64-128Мб) и дискового пространства (600-800мб).
http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Fundamentals_for_Legacy_PCs
Наверх
Kerberos Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 11 Декабрь 2009
Online Status: Offline
Публикации: 3
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Kerberos Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 25 Январь 2010 08:38
Первоначально опубликовано Chupakabra2

 

Возможно вы использовали DOS Target Analyzer

Да, использовал Target Analyzer из-под DOS. Надо попробовать из-под win32, такая идея мне в голову не приходила.

Кстати, удалось нормально загрузиться, заменив в образе "ACPI PC" на "Standard PC". Правда, теперь соответственно ACPI не работает и программно выключить питание компьютера не удается. Получается только безопасно завершить работу Windows с помощью XPePM.exe.

Наверх
Kerberos Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 11 Декабрь 2009
Online Status: Offline
Публикации: 3
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Kerberos Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 25 Январь 2010 08:41
 
Первоначально опубликовано AlexM

 
Как вариант, ещё можно попробовать Windows Fundamentals for Legaсy PCs

Спасибо за совет, попробую на днях

Наверх
 Ответить Ответить

Переход на форум Права доступа на форуме Смотреть выпадающим

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.64
Powered by Web Wiz Forums Free Express Edition
Copyright ©2001-2009 Web Wiz