|
Глобальные переменные |
|
Можно ли вообще обойтись без них?
в каком случае без глобальных переменных не обойтись. Скажем создал две задачи и одной цикл 10 мс (T1) , у второй 1сек (T2). Что обмениваться данными между задачами можно же в задаче T2 написать T1.var1, где var1 - внутренняя переменная задачи T1. Попробовал работает. точно также и с массивами. Заранее спасибо. |
||
![]() |
||
|
Философский вопрос
Можно обойтись. Но: 1) если переменные действительно общие и логически не принадлежат ни одной задаче, (например время суток) то логично им быть глобальными с объявлениями отделенными от задач? 2)концепция глобальных переменных проста и понятна. Их обожают начинающие. Хочется писать понятные программы, дабы иметь возможность скинуть с себя сопровождение. 3)развитие глобальных переменных вылилось в сетевые переменные. Задачи можно раскидать по нескольким ПЛК. Их глобальные переменные просто объявляем сетевыми. 4)в ПЛК всегда есть глобальные переменные, как минимум это образы входов/выходов. 5)в системах с реальной многозадачностью (такое бывает в ПЛК), одна задача может сбойнуть/подвиснуть и будет снята. Лобовое обращение типа T1.var1 тут потенциально опасно. В идеале задачи вообще должны быть независимыми. В будущей редакции стандарта МЭК 61131-3 даже вырисовывается такая штука как приложения. Это очень крутые задачи с индивидуальными образами входов/выходов, которые можно автономно останавливать, запускать, изменять и отлаживать. Получается несколько виртуальных ПЛК в одном. Стратегически, лучше бы общие переменные запихнуть в некие объекты (блоки) и снабдить их интерфейсом для обеспечения целостного безопасного доступа всеми. Но это уже ООП, что опять же, относится к будущей редакции стандарта МЭК. |
||
![]() |
||
Вот здесь нужны Ваши пояснения. Если задачи выполняются в "плоской" памяти, в общем адресном пространстве и в одном потоке, то что здесь потенциально опасного? А если это разные потоки и разные адресные пространства, как то принято в многозадачных системах, то какие тут могут быть глобальные переменные? И где общепринятые средства блокировки и синхронизации - всевозможные мьютексы, семафоры и мейлбоксы? |
||
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
||
![]() |
||
|
Задачи МЭК запускаются как нити. При вытесняющей многозадачности всегда есть опасность работы с общими данными. 1 оператор МЭК программы может разворачиваться в несколько в машинном коде, особенно при программной реализации реал и длинных типов, более приоритетная задача может влезть и все испортить. Конечно, тут нужны семафоры и пр.
ИМХО 99% МЭК программ однозадачные. Для CoDeSys я видел всего 2 реальные огромные МЭК программы с десятками циклических и событийных задач (авторы команды из Германии и Италии). Поэтому возникает вопрос, стоит ли эту тему вообще обсуждать применительно к программированию ПЛК? Широкого отклика это не имеет. |
||
![]() |
||
|
Я думаю, что стоит. Хотя бы для того, чтобы люди осознавали, с чем им придется столкнуться при использовании многозадачности. Именно поэтому я заострил внимание на этом вопросе с глобальными переменными. Судя по тому, что переменные каждой задачи доступны для других задач, память у всех задач общая. Поэтому не важно, является переменная глобальной или нет - фактически, глобальными можно считать все переменные. В то же время, я не вижу принципиальной опасности при использовании одной переменной в разных задачах. Обновление одной переменной - это одна машинная операция. Опасность может возникать при работе с более сложными структурами - например, со строками.
|
||
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
||
![]() |
||
Ну мы же пишем правильные МЭК программы, без трюков извращенских . Все переменные размещает компилятор статически. Он четко следит за пересечением областей. Хороший компилятор даже умеет генерить исключения при залезании в чужую память, даже при попытке записи в массив за его пределы. Глобальные /локальные – области видимости. Они помогают людям избежать ляпов.
Не всегда. 1) ПЛК может иметь 8 или 16 бит проц. Для него простое сложение двух DINT это 20-30 машинных команд. Есть бит проц с эмуляцией мат сопроцессора. 2) Умножение REAL может состоять из 200 машинных команд. 3) Совсем нежданно: в PC совместимых и многих др. проц. нет битовой памяти, запись дискретного выхода (1 бит) у них это несколько команд. 4) Может одна задача проверить значение атомарной переменной на допустимость (например, <> 0) и спокойно перейти к своим вычислениям (например, делить нечто на ее значение) или логическим последовательностям, и в этот момент другая задача возьмет и изменит переменную (допустим, обнулит) и полный капут. Оттестить такие штуки не реально. Может год работать, а под куранты сделать бах. Можно и еще хуже примеры придумать. Они есть в литературе для программистов по многозадачным системам. Для МЭК тут особой специфики нет. |
||
![]() |
||
Ну мы же не будем всерьез рассматривать 8-разрядные ПЛК? Не важно, насколько сложное действие мы выполняем, будь то умножение или изменение одного бита, запись результата в ячейку памяти - это одна машинная инструкция. Согласен, в 16-разрядных контроллерах проблемы могут начаться уже при записи 32-битных переменных.
А вот это, действительно, очень серьезная опасность. Именно наличие таких эффектов и является причиной, по которой необходимо обсуждать проблемы многозадачности. |
||
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
||
![]() |
||
Стратегически ДА, но... Изначально при разработке CoDeSys V3 была установка не поддерживать 8 и 16 бит системы. Однако эволюция развивается по спирали. Появились распределенные системы, программируемые реле, параметризованные устройства и др. простейшие. Все это массово делают на AVR, PIC и Infineon C16x. Хотим, не хотим, заказчикам надо. Короче, 16 бит компилятор уже сделали... + Стандарт МЭК не ограничивает разрядность проц.
Нет. Рассмотрим установку 1го бита в 32 бит системе (проц. общего назначения). Машинные команды: 1)прочитать 32 бит ячейку памяти в аккумулятор, 2) логическое ИЛИ аккумулятора с маской (и вот тут упс, другая задача эту ячейку памяти поменяла) 3) записать значение из аккумулятора в память (и испортить результат второй задачи). |
||
![]() |
||
Вы правы, Игорь, я как-то не подумал, что другая задача может захотеть изменить другой бит в то же время. И это еще одна иллюстрация того, насколько все неочевидно при использовании многопоточности. Впрочем, система программирования могла бы включать в себя средства, предотвращающие возможность возникновения конфликтов между задачами. А что сделано в CoDeSys для этого? Всех интересующихся этой темой я могу отослать к её предыдущему обсуждению в позапрошлом году: http://forum.cta.ru/forum_posts.asp?TID=2270 |
||
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
||
![]() |
||
Три четыре месяца назад были созданы подобные алгоритмы. В системе не предусматривающей синхронизации доступа в принципе. Захватом и инкапсуляцией данных на начальном этапе так же пренебрегли. Мотивировали сие тем, что в результате применения новейших нано технологий мультизадачный контроллер сам все разрулит.
Два алгоритма выполняются раз в секунду. Один из алгоритмов периодически пишет переменную типа BOOL в другом. Результат: Вчера доподлинно установил, что переменная меняется по ходу выполнения алгоритма потребителя, нарушая его работу. Периодически переменная вообще не воспринимается алгоритмом потребителем приводя к редким "окнам" в выполнении. Вывод: При взаимодействии двух независимых задач (процессов) применение синхронизации, инкапсуляции, методов Invoke (запроса на обработку или подобных механизмов основанных на событиях) могут быть не всегда очевидными. Но их отсутствие приводит к очень трудно отслеживаемым ошибкам... |
||
![]() |
||
Ответить
|
Страница 12> |
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |