Возможно ли решение? |
|
Задача:
Газовая котельная. Для режимной наладки котла имеем измеритель газа СО на выхлопе. По нему настраиваем соотношение газ-воздух меняя вручную давления газа и воздуха, при которых СО находится в заданном пределе. Контроллер фиксирует давления газа и воздуха с нашей помощью. Далее измеритель СО убираем, он не дешев, а датчики не долговечны, нужен для того же на других котлах. Контроллер по давлению газа подгоняет давление воздуха по ранее заданным точкам. Вопрос: Что это за контролер, причем весма бюджетный. Ума не приложу, какой контроллер подойдет. S7-200, ypt, не проходит по цене. Задачка, кстати универсальная, пригодится и в других областях. |
|
|
Извините, если что не так
|
|
![]() |
|
![]() |
|
|
Я внимательно ознакомился с ссылками. Ни один прибор не подходит под условия задачи /ломанная кривая соотношения и работа с базой данных/. Всеравно спасибо.
|
|
|
Извините, если что не так
|
|
![]() |
|
|
ОВЕН ТРМ-151?
|
|
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
![]() |
|
|
Опять мимо. Временные параметры в задаче отсутствуют.
И вообще, оВЕН давайте не обсуждать на форуме. Это приличный форум. Потому что ИМХО первые пять лет их приборы с момента выпуска закладывать в проект не следует. Брак и недоработка. Составил это мнение ещё с выпуска первых ТРМ 33 - 34. Всё остальное время только убеждался в этом. Я покупатель №2 ихнего ТРМ133
|
|
|
Извините, если что не так
|
|
![]() |
|
|
Ну, Вы же просили побюджетнее... Любимый мною WAGO, вероятно, по цене окажется не намного дешевле Сименса. Отечественные контроллеры не проходят по качеству. Тогда остается Китай и Тайвань. Как насчет ADAM или ICP/DAS?
|
|
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
![]() |
|
|
Да. Это крайний вариант, но приемлемый.
Тема в архив уйдет не скоро, может кого ещё осенит. |
|
|
Извините, если что не так
|
|
![]() |
|
|
Так называемая режимная карта котла - это есть у МИК-25 (конфигурация - регулятор соотношений) : http://www.microl.ua/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=72&task=finish&cid=143&catid=41 http://www.microl.ua/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=72&task=finish&cid=45&catid=34 Есть еще вот такой вариант: Контроллер АГАВА 6432.10 http://www.kb-agava.ru/products_agava6432_10.shtml Контроллер АГАВА 6432.10 обеспечивает:
КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Режимы работы
|
|
![]() |
|
|
Отличное решение в помощь проектировщику. Сибрские фирмы автоматизации радуют и удивляют.
|
|
|
Извините, если что не так
|
|
![]() |
|
|
Вполне бюджетный и подходящий ADAM-5510. Задачка типовая и неоднократно решенная для энергетических котлов. Полный комплект регуляторов убирается в один контроллер ADAM-5510E, однако для обеспечения надежности регуляторы поделены на 2 контроллера, в случае отказа одного в работе остается один рег. питания, половина рег. температуры ("впрысков"), и часть автоматики горения. Регулятор газ-воздух работает как с коррекцией по О2 (датчик кислорода в уходящих газах) , так и без коррекциии, в этом случае при изменении температуры подходящего газа режим нужно корректировать вручную. Насчет бюджетности вопрос особенно актуальный, был опыт замены регулирующей аппаратуры "Каскад-2" контроллерами ADAM-5510, по цене текущего ремонта блоков "Каскад-2". А уж наладка автоматики при помощи программых средств, после аналоговой аппаратуры, можно считать удовольствием в чистом виде. |
|
|
Сергей
|
|
![]() |
|
Ответить
|
Страница 12> |
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |