| 
 
Детектор нагрузки | 
 
| 
   
   
    
   Уважаемые коллеги, подскажите детектор нагрузки. 
 
   
   
  Грубо говоря, от меня уходит линия 220В, в поле может быть подключено все что угодно. Короче, просто розетка, допустим для простоты. Как наиболее просто можно определить есть на этой розетке потребитель или нет? Сигнал дискретный. Потребитель не более 5 Вт.  | 
 ||
| 
   
     
     и от стальной его груди отскакивают стрелы.
     
   
   | 
 ||
![]()  | 
 ||
| 
   
   
    
   Есть ряд цифровых анализаторов электроэнергии, имеющих дискретные выходы. Выходы можно настраивать на срабатывание по выходу любой измеряемой величины за заданный порог. В вашем случае можно использовать активную мощность. Например, такой девайс: MIC.
 
   
   
  Вот только 5 Вт - очень уж маленькая мощность. Потребуется проработать вопрос с погрешностью измерения. Нельзя забывать, что трансформатор тока (если он нужен в вашем случае) внесет свою погрешность.  | 
 ||
| 
   
     
     Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
 
   
  Практика - это когда все работает, но никто не знает как.  | 
 ||
![]()  | 
 ||
| 
   
   
    
   Возьмите интеллектуальный измерительный преобразователь переменного тока TIT-xxP", решение прямо готовое: http://vertesz.ru/product/RMS/TIT_P.shtml
 
   
   
  В принципе, это дистанционно конфигурируемое (Modbus)и мониторящееся устройство РЗА/ У него есть вход со шкалой всего 1А. Дополнительный плюс: скоростное время обработки - 40 мS т.е., вы получите сработку дискретного выхода от корректного RMS значения за два периода сети! Еще плюс, если у вас нагрузка нелинейная: прибор корректно проводит измерения на НЕСИНУСОИДАЛЬНОЙ форме входного сигнала (до 20% HD) По интерфейсу можете оперативно дистанционно менять верхню и нижнюю уставки, гистерезис, наклон характеристики. По интерфейсу же опрашиваем все параметры со SACADA Перегрузочная способность по входу - 50-кратная Простите, что получилась прямая реклама, но все так и есть..  | 
 ||
| 
   
     
     С наилучшими пожеланиями,
 
   
  Сергей Покорный  | 
 ||
![]()  | 
 ||
| 
   
   
    Слишком круто. :(  | 
 ||
| 
   
     
     и от стальной его груди отскакивают стрелы.
     
   
   | 
 ||
![]()  | 
 ||
| 
   
   
    Вам нужно реле контроля тока. Выпускает их куча фирм Феникс, Омрон... Например: K8AB-AS1  | 
 ||
![]()  | 
 ||
| 
   
   
    
 
 Наиболее просто (но только при малых нагрузках - около 1-5 Вт): последовательно с нагрузкой поставить светодиод - он будет дискретно-аналогово отображать - есть нагрузка или нет, по яркости можно ориентировочно судить о потребляемой мощности   | 
 ||
![]()  | 
 ||
   
   
   
 Реле отличное, но стоимость его наверняка от 100 у.е.  | 
 ||
| 
   
     
     С наилучшими пожеланиями,
 
   
  Сергей Покорный  | 
 ||
![]()  | 
 ||
   
   
   
 Такая схемка была в каком то журнале РАДИО, тока не помню за какой год, и там светодиод вешался параллельно низкоомному сопроту - который подбирался в зависимости от нагрузки, замени светодиод на оптрон - вот тебе и дискретный выход.   | 
 ||
![]()  | 
 ||
| 
   
   
    
 
 Да же, по прайсу меньше.   | 
 ||
![]()  | 
 ||
   
   
   
 То, что надо. Спасибо.  | 
 ||
| 
   
     
     и от стальной его груди отскакивают стрелы.
     
   
   | 
 ||
![]()  | 
 ||
    Ответить   
   | 
  Страница 12> | 
| Переход на форум | Права доступа на форуме  ![]() Вы  не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме  |