Проблема уже поднималась мной довольно давно: есть Adam-5000/TCP. В него установлено некоторое количество модулей Adam-5017H. При подаче на входа нескольких (гальванически развязанных) сигналов напряжения от 0 до 10 В (для проверки я взял 4-х канальный БП от датчиков давления типа Метран) наблюдается такой эффект: амплитуда сигнала плавает в диапазоне от 0.001 В до 1 В от поданного на вход. Что интересно, на одном входе амплитуда практически не меняется (плавает на 1-5 мВ), на другом меняется на величину до 1 В. Соединение "минуса" этого входа с "минусом" питания Adam-5000TCP помогло, снизив колебания до 0.1В. Но это много! Пробовал не используемые входа закорачивать, не помогает. Результаты получал как через служебную утилиту от Advantech, так и через Fastwel MODBus OPC-сервер.
Есть ли люди, столкнувшиеся с этой проблемой и решившие её? Есть ли стабильные версии прошивки модуля, решающие данную проблему?
Подобный эффект наблюдали и мы ного уж лет назад. Применение было в составе 5511. Грешили на нашу программу и просто извелись - ничего не помогало. Проблему не решили. Помогла замена на 5017 без "H". Позже, в одном из топиков этого же форума вычитали, что проблема в самих 5017Н. Посмотрите, может найдете тему. Какая необходимость заставила Вас их (с "Н")применять?
С наилучшими пожеланиями,
Сергей Покорный
Заказал их в своё время "на пробу". Так и валяются уже года 2-3.
На самом модуле 5017Н есть большая микруха на колодке (похожа на старую советскую микруху памяти). Может этот модуль возможно перепрошить для достижения результата? Могут ли дать комментарии специалисты Прософта (в местном филиале которого мне и "впарили" сей девайс убеждая, что продают их пачками каждый день)?
Первоначально опубликовано uzga
...Могут ли дать комментарии специалисты Прософта (в местном филиале которого мне и "впарили" сей девайс убеждая, что продают их пачками каждый день)?
Так Вы просто задайте вопрос в техподдержку Прософта.
Попробуйте вместо "4-х канальный БП от датчиков давления типа Метран" подключить обычную батарейку. Ситуация изменится?
Пробовал и батарейку. Один результат. Но мне теоретически то они нужны для производства, а там в основном у меня датчики давления.
Проблема эта скорее всего аппаратная и перепрошивка Вам не поможет. Как бывший схемотехник думаю, что Адвантек хотел сделать скоростной опрос (Н) и проблема, скорее всего, во входном мультеплексоре. Они загнали частоту его переключения до предела, а он так быстро "летать" не может. Некоторые экземпляры 5017Н все же работают нормально.
В любом случае, 5017 без "Н" работают безукоризненно.
С наилучшими пожеланиями,
Сергей Покорный
Вы пишите "При подаче на входа нескольких (гальванически развязанных) сигналов". Может быть, всё дело в гальванической развязке. Пробовали объединить минусы всех сигналов? Перемычки J1- J8 разомкнуты?
Первоначально опубликовано uzga
На самом модуле 5017Н есть большая микруха на колодке (похожа на старую советскую микруху памяти).
Это есть микруха АЦП. Её, увы, не перепрошить.
Первоначально опубликовано KozlovKS
Вы пишите "При подаче на входа нескольких (гальванически развязанных) сигналов". Может быть, всё дело в гальванической развязке. Пробовали объединить минусы всех сигналов? Перемычки J1- J8 разомкнуты?
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме