Подскажите, плиз, чем лучше всего подавить наводки в сигнальных цепях ~220В (с конечников).
Дискретные сигналы через промежуточные реле ~220В/=24В заводятся на ADAM'ы. Подводящий кабель (увы!) неэкранирован (заменить его нет возможности) и имеет достаточную длину.
Выбросьте реле и подавайте на конечники =24в. Не забудьте поставить клемники с предохранителями для каждой цепи.
релюхи-то прямо щелкают что-ли?
и от стальной его груди отскакивают стрелы.
Обычно наводки гасят RC-цепочками
Первоначально опубликовано Kolja
Выбросьте реле и подавайте на конечники =24в.
В данном случае это невозможно схемотехнически.
Первоначально опубликовано Petrov
релюхи-то прямо щелкают что-ли?
Бывает, и щелкают, чаще - не отпадают.
---
Первоначально опубликовано kuzulis
Обычно наводки гасят RC-цепочками
У нас наводки в основном идут той же частоты, т.е. 50 Гц. Тут RC-цепочки малоприменимы.
---
Мы пока ставим пускатель ПМЛ-1100 параллельно катушке. Более-менее помогает, но как-то громоздко это...
Поставьте релюхи на срабатывание по чуть меньшему напряжению, чем 220В.
а зачем пускатель параллельно катушке? вместо резистора?
просто резистор параллельно катушке реле не пробовали?
ИМХО, можно и конденсатор попробовать параллельно в зависимости от характера наводок, переменку погасит немного.. но могут концевики пообгорать..
такая RC-параллель получается
Если есть свободные проводники в кабеле - их заземлить. Еще можно попробовать заземленный ноль коммутировать, при этом один из проводников в кабеле заземляется, надо схему посмотреть.
все чисто теоретически и ИМХО
ИМХО проверяйте заземление на всех шкафах и ИМ!
Гальваническую развязку на БП - обязательно!
и еще, если релюхи китайские, а еще хуже русские то залипать могут и так и так )))
Удачи Вам!
женщина филогог - не филолог...
Посмореть бы СХЕМУ одной ячейки
Тема общая и актуальная во все времена
(мне кажца дело в релях, которые сидят на земле ..)
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме