наводка в сигнальной цепи ~220В |
Ответить | Страница 12> |
Автор | |||
Новичок Присоединился: 16 Июнь 2009 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 5 |
Опубликовано: 16 Июнь 2009 11:09 |
||
Доброго дня всем участникам форума! Подскажите, плиз, чем лучше всего подавить наводки в сигнальных цепях ~220В (с конечников). Дискретные сигналы через промежуточные реле ~220В/=24В заводятся на ADAM'ы. Подводящий кабель (увы!) неэкранирован (заменить его нет возможности) и имеет достаточную длину. |
|||
Новичок Присоединился: 24 Ноябрь 2008 Online Status: Offline Публикации: 20 |
|||
Выбросьте реле и подавайте на конечники =24в. Не забудьте поставить клемники с предохранителями для каждой цепи. |
|||
Действительный член Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
|||
релюхи-то прямо щелкают что-ли? |
|||
и от стальной его груди отскакивают стрелы.
|
|||
Участник Присоединился: 04 Декабрь 2008 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 81 |
|||
Обычно наводки гасят RC-цепочками
|
|||
Новичок Присоединился: 16 Июнь 2009 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 5 |
|||
В данном случае это невозможно схемотехнически.
Бывает, и щелкают, чаще - не отпадают.
---
--- Мы пока ставим пускатель ПМЛ-1100 параллельно катушке. Более-менее помогает, но как-то громоздко это... |
|||
Действительный член Присоединился: 04 Сентябрь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 206 |
|||
Поставьте релюхи на срабатывание по чуть меньшему напряжению, чем 220В.
|
|||
Участник Присоединился: 23 Декабрь 2003 Online Status: Offline Публикации: 83 |
|||
а зачем пускатель параллельно катушке? вместо резистора? просто резистор параллельно катушке реле не пробовали? ИМХО, можно и конденсатор попробовать параллельно в зависимости от характера наводок, переменку погасит немного.. но могут концевики пообгорать.. такая RC-параллель получается |
|||
Участник Присоединился: 23 Декабрь 2003 Online Status: Offline Публикации: 83 |
|||
Если есть свободные проводники в кабеле - их заземлить. Еще можно попробовать заземленный ноль коммутировать, при этом один из проводников в кабеле заземляется, надо схему посмотреть. все чисто теоретически и ИМХО |
|||
Новичок Присоединился: 04 Сентябрь 2009 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 9 |
|||
ИМХО проверяйте заземление на всех шкафах и ИМ!
Гальваническую развязку на БП - обязательно! и еще, если релюхи китайские, а еще хуже русские то залипать могут и так и так ))) Удачи Вам! |
|||
женщина филогог - не филолог...
|
|||
Действительный член Присоединился: 08 Март 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 440 |
|||
Посмореть бы СХЕМУ одной ячейки
Тема общая и актуальная во все времена (мне кажца дело в релях, которые сидят на земле ..) Но надо СХЕМУ С уважением, SAN |
|||
Ответить | Страница 12> |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |