Здравствуйте уважаемые господа и товарищи форумчане!
Есть вопрос. Кто-нибудь может подсказать датчики уровня шихты, неважно диск. или анал.типа.
Перед нами стоит задача оснастить дат. Уровня накопительные бункера дозировочного отделения металлургического завода, желательно, что бы датчики прошли экспериментальную проверку, возможен выезд на завод, где они установлены.
Проблема выбора в гранулированном составе шихты от 0 до 300 мм, бывает и больше.
с уважением Инженер-проектировщик
Тишуров Анатолий Николаевич
Каков бюджет данного вопроса?
Если не хочется много средств тратить, то
можно поставить блок контроля сопротивления БКС
с чувствительным элементом в виде цепи
нет ничего невозможного
Бюджет около 500-800$ на один датчик.
с уважением Инженер-проектировщик
Тишуров Анатолий Николаевич
Знаю такую проблему...
Один вопрос что именно нужно контролировать:
Верхний и нижний уровни шихты или постоянный контрольуровня?
Тут стоимость решения отличается в разы.
Наша фирма занимается автоматизаций дозировочных отделений металлургических предприятий и разным заводам нужну разные решения у нас есть и своя разработка но пока нигде не использовалась.
По этому буду рад любой информации (для анализа и выбора своих датчиков каждому заводу )
с уважением Инженер-проектировщик
Тишуров Анатолий Николаевич
На самом деле в большинстве случаев нужно просто определять два события:
1. Бункер пуст
2. Бункер наполнен
Для этого проще всего применять механический метод измерения уровня шихты. А именно стальной лом, установленный на шарнире с наклоном в бункер. При засыпании шихты он наклоняется. На другом плече лома лучше всего применять индукционный датчик.
Второй метод измерения уровня - на проводимость шихты. Опять же 2 лома, параллельно опущенных в бункер.
Кстати, работоспособность датчиков можно постоянно контролировать логически, если в контроллер заведены сигналы открытия заслонки бункера и заслонки наполнения бункера.
Подобные системы работают почти на всех электрометаллургических печах.
Ультразвуковой датчик измерения уровня шихты не подойдёт по многим причинам..
Кроме печных карманов (тракта шихтоподачи) есть ещё и накопительные бункера с которых сообственно мы и дозируем
вот и хотелось в накоп. бункера поставить датчики уровня
ещё одна хотелка в том что бы датчики были универсальны и не зависили от свойств шихты.
Пример с ломиками хорош и нам известен но может было бы лудше поставить какой нибудь датчик (ПРОВЕРЕННЫЙ кем то) выбор их огромен а испытывать не охота да и заказчик хочет что бы все было готово сразу. Если нет такой практики то буду думать дальше.
с уважением Инженер-проектировщик
Тишуров Анатолий Николаевич
Ломик - самый простой метод. и увы - самый надёжный. Как в накопительных бункерах, так и в печных карманах.
Можно конечно применить и ультразвуковой датчик, но он нормально работает только по отражению от пустой стенки бункера. Срабатывание происходит при закрытии стенки шихтой. Все остальные способы - не дают постоянного результата и зависят либо от грануляции шихты, либо от её состава.
Дозировку обычно делают на тензодатчиках, а не по объёму.
Кстати самый неприятный момент в бункерах - смерзание шихты в зимнее время. Приходится "трясти" бункер. Это делается либо вибратором, установленным на стенке бункера, либо вручную ломом, через отверстия в бункере. При этой операции обычно датчики "сносят напрочь".
Скажите марку датчика с преобразователем для измерения уровня шихты в бункере и где можно его купить, я имею ввиду испытанные на практике.
Есть ли какие неприятные моменты с использованием датчико такого типа?
Я имел ввиду датчик принцип действия которого основан на электропроводимости шихты.
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме