Проблема перехода с ADAM-4520 на ADAM-4520I

 Ответить Ответить Страница  12>
Автор
Сообщение
zart Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 24 Октябрь 2008
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 12
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - zart Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Проблема перехода с ADAM-4520 на ADAM-4520I
    Опубликовано: 24 Октябрь 2008 01:52

Всем привет!

Требуются идеи, так как свои уже кончились!

 Сеть состоит из опрашиваемого прибора электросчетчик ЕВРОАФЛЬФА (в1.1) конвертора ADAM-4520I. Длинна сети не превышает 40 метров при скорости передачи 9600.

При включении модуля ADAM-4520 или MOXA NPORT 5430 все работает как надо, но стоит установить, что то из серии 4520i\4510i(попадается иногда, но сеть все равно не более 40 метров в общем) связь прерывается и прога опроса выдает ошибку- "прибор не отвечает".

Модули все проверены и гарантированно работают. Организовали связь между ноутбук ->ADAM-4520 -> ADAM-4520i->ноутбук связь есть.

Напряжение на концах сети 3.3 V, пробовали подтягивать используя 5В на счетчике через 2кОм резистора - напряжение на концах поднялось до 4,5 V  - ситуация не изменилась, все работает кроме ADAM-4520i.

Попробовали ,помоему, все варианты включения, изменяли длину линии, сокращая ее до 1м, но все безрезультатно. Прыгали с бубном и стояли на голове ничего не помогает.

Подскажите что еще можно сделать? Как именно нужно включать ADAM-4520i\4510i.

Наверх
Dismay Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 01 Июнь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 464
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dismay Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 24 Октябрь 2008 04:30
А джампера правильно стоят? формат данных скорость и шум там еще есть
Наверх
Titanium Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 07 Май 2008
Online Status: Offline
Публикации: 7
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Titanium Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 24 Октябрь 2008 14:42

Dismay прав, сначала нужно проверить конфигурацию. На 99% проблема именно в этом. Подробности можно в справочном листе посмотреть

ftp://ftp.prosoft.ru/pub/Hardware/ADVANTECH/Industrial_Automation/ADAMs/adam4000/ADAM-4520/ADAM-4520I_MN.pdf

Наверх
zart Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 24 Октябрь 2008
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 12
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - zart Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 25 Октябрь 2008 15:41

Конфигурацию модулей ADAM  проверили в первую очередь.

Установлено:

скорость 9600(с учетом разницы в дип-переключателях 4520i\4510i). 

формат данных 10 бит(8 бит 1 стоп четность отсутствует)

SW3 - в положении normal.

Пробавли и др положения(вдруг припаяли неправильно) - все равно не работает.  

Наверх
Dismay Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 01 Июнь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 464
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dismay Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 25 Октябрь 2008 16:58

Что то засада какая то...

Можно попробовать сесть на стороне RS-485 вторым конвертором и открыть порт в терминале посмотреть что происходит

Наверх
Vald Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 02 Октябрь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 427
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Vald Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 25 Октябрь 2008 19:55

На всякий случай: для задания поляризации нужно использовать 510 ом при 5 вольтах. линию А к 5 вольтам , линию В к земле. Я в принципе проверял специально и можно сделать так: на стороне передатчика линию В к земле через 510 ом и линию А к +24 через 5100 ом. И cогласующие резисторы на обоих концах линии.

 

В принципе совет посмотреть другим преобразователем что твориться в линии более чем правильный - с этого надо и начинать.

При экспериментах ни один чайник не пострадал

-----------
Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает.
______________
Пишу на C++ за еду
Наверх
zart Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 24 Октябрь 2008
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 12
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - zart Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 26 Октябрь 2008 12:15
Первоначально опубликовано Dismay

Можно попробовать сесть на стороне RS-485 вторым конвертором и открыть порт в терминале посмотреть что происходит

Так как на объекье только один ноутбук с одним com-портом, второй преобразователь подключить нельзя. Мы опрашивали прибор через MOXA NPORT 5430 и слушали через ADAM-4520i - приходит стандартный первый запрос(протокол обмена закрыт и неизвестен, поэтому можем сверять только по цифирькам. ) потом обмен данными. Лог прослушки не меняется от типа модулей.

Связь не работает именно через 4520I. 

Наверх
zart Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 24 Октябрь 2008
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 12
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - zart Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 26 Октябрь 2008 12:27

Vald
Я правильно понял что, сторона передатчика - любая (т.к. оба прибора иногда передают) или же это именно выход модуля ADAM? 

Так же есть подозрение, что потенциал земель разный - вольтметр показывает 0.7В - но другим то модулям(без I) это не мешает работать?

Наверх
Vald Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 02 Октябрь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 427
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Vald Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 26 Октябрь 2008 18:35

Да, в любом месте можно растянуть, в том числе и на стороне любого приемнмка. А осциллографом можно ткнуться?  Посмотреть - ответ есть какой и вообще что на порту?Нет ли такого что модуль все же находится в режиме управления направлением передачи по линии  RTS?  В этом случае если вы пробовали с другого модуля 4520 дудеть в сторону 4520I  он честно все принимал.  А вот дудеть со стороны 4520I  в сторону 4520 пробовали?

В порядке бубна - и линию А и линию В соединить резисторами 2 ком с минусом питания на стороне передатчика.

При экспериментах ни один чайник не пострадал

-----------
Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает.
______________
Пишу на C++ за еду
Наверх
zart Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 24 Октябрь 2008
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 12
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - zart Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Октябрь 2008 00:31

Сегодня отрыли в заначке ведущ. инженера старый полумертвый осциллограф. В офисе собрали "стенд" на скорую руку. т.е. подцепили по одному модулю без сети (нагрузки). Передавали пакет hex AA. с периодом передачи 10мс. На осциллографе видны только уровни напряжений 0\1. В итоге получили следующее:

ADAM-4520     +4~-4 V

ADAM-4520I    +3.2~-3.5 V

ICP CON i-7520 приближенно +2~-2 V

Понятно, что опыт - очень условный, но тащить на объект осциллограф

Возьмем на объект модуль ICP CON i-7520 - если он заработает, будем требовать полноценный стенд или замену всех ADAM.  

Наверх