недавно получили Б/У оборудование,простоявшее на складе неизвестно сколько времени, с контроллером MITSUBISHI MELSEC A1SHcpu ,Нет готовности контролеера .
Горит светодиод SRROM, и мигает светодиод RUN
Кто. что знает ? Подскажите пожалуйста.
надо проверить батарейку.скорее всего ей конец.если нет EEPROM то и программезашитой в контроллер тоже.
Oldman
тока батарейку не вынимайте
Oldman
Батарейка была савчем на нуле
Заменил батарейку на новую, всё осталось по прежнему
если нет епрома то программуля в контроллере пропала.варианты-найти копию и залить в девайс.если нет такой возможности писать самому.других вариантов нет.процессор снят с производства и не найдете если что случится.короче пипец
Oldman
EEPROMа похоже нет
копию постараюсь найти
как занести программу с компа?
какая нужна программа?
и какой нужен кабель для подключения к компу если на контроллере RS422
находишь GX DEVELOPERлюбой версии и кабелюку SC09/дАЛЬШЕ ВСЕ ПРОСТО
Oldman
Спасибо за консультацию
буду искать кабель и программу
Хотел заказать программу и кабель на фирме Электростиль
Получил вот такой ответ
Добрый день! ПО GX DEVELOPER существует несколько десятков вариантов, нужно уточнение наименования или еще лучше заказной номер, то же самое по второй позиции.
Подскажите пожалуйста какая подходит программа и кабель для контроллера MELSEC A1SCPU.
они как всегда умничают.закажи в Электротехнических системах.версия годится любая имеющаяся в наличии.можно даже русскую.кабель у них тоже можно купить.
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме