Помогите прояснить ситуацию с защитой насосов. Т.е. стоит ли ставить д-к перепада давления на насососе, для получения обр. связи. Я лично использую только доп. контакт на автомате. Ведь при попадании лома в крыльчатку насоса выбьет автомат.
А чем же опасен сухой вал?...
Сухой вал - это не лом, насос еще спасти можно оперативно.
и от стальной его груди отскакивают стрелы.
при включенном автомате насос может не работать:
-сгорела катушка пускателя
-отключен кабель
-срезало вал
-сорвало муфту (если есть муфта)
перепадник - более надежный показатель, но и он недостаточен (например при закрытой задвижке на линии - перепад-то будет)
самый надежный показатель - перепадник + реле протока, а для защиты от сухого хода - еще и реле давления на всасе.
короче, все зависит от требуемой надежности.
Ну если:
сгорит катушка , то доп. контакт не замкнется и О.С. не полумим.
отключен кабель , то насос не пострадает (тоже зависит от тех. процесса)
срезало вал и сорвало муфту - это вообще помоему из области фантастики, во всяком случае для меня.
Меня настораживает только один момент, если приплывет чего-нибудь в насос, то что быстрее отреагирует на это. Реле протока или отключившийся автомат по превышению тока?
короче в действительности верно сказанно, что все зависит от технологии и буджета проекта.
просто нужен настоящий насос, все вопросы отпадут.
и от стальной его груди отскакивают стрелы.
Бывает, что в насос "приплывает" посторонний предмет и ломает лопатки рабочего колеса, тогда перепада давления нет.
Ток двигателя еще можно снять, не дорого и анализировать можно по нагрузке.
имеется циркуляционный насос отопления который управляется через частотный регулятор,
мои соображения по управлению насосом были поставить аналоговый датчик давления после насоса, для поддержания заданного давления и аналоговый датчик перепада давления для защиты от сухого хода,
но технадзор упорно уверяет что управление частотным преобразователем должно происходить по сигналу от аналогового датчика перепада давления.
Просьба вникших в суть вопроса откликнутся
С Уважением Вячеслав
Вообще, датчики перепада давления используют, как правило, для измерения расхода. Перепад измеряется не на насосе, а на сужающем устройстве. Может быть, это и имел в виду технадзор - рекомендовали регулировать не по давлению, а по расходу?
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как.
Во всех проектах где использются большие насосы, я устанавливаю датчики перепада давления для защиты наососов от сухого хода, но если нет инвертора на насосе. Я может быть не правильно объяснил, тогда повторюсь: каим способом защитить наосос от сухого хода и второе каой входной сигнал требуется для упралением инвертором (я думал установить датчик давления на подаче как это зделано на станциях хозяейственно-питевой воды)
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме